wentylacja mechaniczna budynku jednorodzinnego
Projektuje wlasnie wentylacje budynku jednorodzinnego i mam problem z prędkościa powietrza w przewodach.Znam ogolne wymagania tzn w magistralach 4-8m/s, w podejsciach do nawiewników 3-4m/s.....Ale zauwazylam ze niektore firmy np dospel proponują srednice przewodów np na magistralę w zaleznosci od strumienia objętosci i gdy sie to przeliczy prędkosc oscyluje wokol 1m/s(niezaleznie czy jest to magistrala czy nawiewnik).Podejzewam ze ma to problem z tym iz jest to wentylacja bydynku jednorodzinnego i ze pewnie chodzi o hałas,ale wolała bym sie upewnic.Dzieki z góry za odpowiedzi.
Gość: Grizzlie
2006-07-31 00:00
Re:wentylacja mechaniczna budynku jednorodzinnego
Chodzi o halas. Wartosci 4-8m/s sa dobre jak sie projektuje hale produkcyjna albo tesco. Ja bym przyjmowal okolo 25-30dB na nawiewniku w pomieszczeniach. Tzn tak bym dobieral nawiewniki.
Gość: meg_11
2006-07-31 00:00
Re:wentylacja mechaniczna budynku jednorodzinnego
jednym słowem przyjmować tak jak podają producenci,czyli ok 1 m/s?