273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Dolne czy górne zasilanie chłodnic w centralach?

Drodzy Koledzy.
Powiedźcie mi proszę, jakiego typu zasilanie wodą lodową chłodnic w centralach preferujecie - dolne czy górne. Proszę również o podanie zalet podanego rozwiązania. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

w przeciwprądzie, a strona nie ma znaczenia

w przeciwprądzie, a strona nie ma znaczenia
Czy zasilanie dolne nie jest bardziej preferowane ze względu na odpowietrzenie?

nie, wymiennik MUSI być zasilany w przeciwprądzie.

A jak sobie dajecie radę z nagrzewnicami ma niski parametr np 30 / 15 :( i niską temperaturą wody powrotnej ??
Czy to możliwe że woda powrotna ma 5 stopni?? czy poprosty projektant zaprojektował za małą nagrzewnicę??
Niestety w nagrzewnicy jest woda, a centrala na dachu i boje sie że jak przyjdą duże mrozy to ją rozwali

nie, wymiennik MUSI być zasilany w przeciwprądzie.
Czy wymiennik jest zasilany dolnie czy górnie, to i tak jest w przeciwprądzie. Mylę się?

z nagrzewnicą 30/15 nie powinno być problemów, a o wadach i zaletach można by długo dyskutowa.
Generalnie taka nagrzewnica powinna mieć dwa frosty. Na powietrzu i na wodzie i pompę cyrkulacyjną na krótkim obiegu.
W twoim wypadku nagrzewnica raczej jest OK, raczej sprawdził bym wydatek centrali.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.