Ostatnio sporządzałem kosztorys instalacji klimatyzacji budynku ..., gdzie zaprojektowano również instalację chłodniczą wodną do zasilania chłodnic w centralach klimatyzacyjnych.
Projektant zaprojektował instalację z rur PP zaizolowanych pianką poliuretanową pod płaszczem z PCV. Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat izolacji w tym przypadku?

Minął już miesiąc a nadl nie ma żadnej opinii. Czy temat izolacji przewodów chłodniczych jest mało ciekawy?

No cóż, projektant jak to projektant ;-)
Ja bym proponował wyłącznie Armaflex ze specjalnymi uchwytami zapobiegającymi powstawaniu mostków term. Jest drogi ale dobry. Ewentualnie Thermaflex A/C Smartline

Generalnie do izolowania przewodów chłodniczych należy używać izolacji która jest odporna na dyfuzję pary wodnej i zachowuje ciągłosć na całej długosci przewodu. Niestety pianka poliuretanowa nie daje takiej gwarancji.!(łaczenia, nieszczelnosci,otwarta struktura itp..)
Najodpowiedniejszym tworzywem do izolowania przewodów chłodniczych jest kauczuk syntetyczny, np "K-flex" Należy także sprawdzić dobraną przez projektanta grubosć izolacji-dla kauczuku może być potrzebna inna grubosć

Trochę zajmuję się izolacjami, więc chciałbym wtrącic swoje trzy grosze.
1.Projektant przyjmując izolację z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV miał na myśli chyba rury preizolowane, a jeżeli nie, to płaszcz zewnętrzny mógłby być wykonany z blachy aluminiowj lub nierdzewnej i wtrysk poliuretanu pod blachę wtedy to dałoby się wykonać.Jest to wersja na pewno droższa niż zastosowanie Armaflex-u.
2.Trochę zdziwiony jestem skąd Tomasz ma informacje że izolacja z pianki poliuretanowej nie jest jednorodna i nieciągła i pory są otwarte, chyba nie widział jeszcze takiej izolacji.Może myślał o łupkach a nie o wtrysku pianki pod blachę , gdyż taka izolacja daje nam właśnie gwarancje ciągłości.W swojej praktyce zauważyłem , że właśnie izolacja z pianki + blacha stosowana jest na trudniejszych miejscach gdzie jest dużo kolan , zaworów, zwężek czyli w maszynowniach chłodniczych czy też zdarzało się centralach klimatyzacyjnych.

Instalacja chłodnicza zaizolaowana pianką poliuretanowa w płaszczu PCV to
jedno z wielu rozwiązań wlaściwych dla tego rodzaju instalacji.
Z uwagi na bardzo agresywne warunki w tego rodzaju instalacjach (mozliwość
wykroplenia pary wodnej) ważne jest dobranie odpowiedniej grubości w/w
izolacji ,jak również zwrócenie uwagi na podstawoowe wytyczne montażowe .
Szczelnośc izolacji gwarantuję własciwe funkcjonowanie instalacji.
Z doświadczenia bardziej byłbym za zastosowaniem izolacji z kauczuku
syntetycznego, który tylko przeznaczony jest do izolacji instalacji chłodniczych.
Jest to produkt o zamkniętej strukturze komórkowej, co gwarantuje
szczelnośc izalcji, do tego specjalny klej do połączen wzdłuznych i
czołowych izoalcji, jak również dodatkowo taśma kauczukowa
W razie pytań proszę o kontakt
Tomasz Zieliński
ROCKWOOL POLSKA
Izolacje Techniczne i Przemysłowe
telefon: (601) 84 84 82
fax: (601) 84 84 16
e-mail: tomasz.zielinski@rockwool.pl

Nie zalecamy takiej technologii. Pianka PU nie gwarantuje dobrych własności
oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (bo jest spieniana in situ, a więc nie
jest przebadana). Płaszcz PCW może nie wytrzymać wewnętrznego naporu pianki
PU.
Zalecamy technologię izolowania gotowymi otulinami i płytami z kauczuku
syntetycznego, np. AF/Armaflex.
ARMACELL
www.armacell.com

Nie zalecamy takiej technologii. Pianka PU nie gwarantuje dobrych własności
oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (bo jest spieniana in situ, a więc nie
jest przebadana). Płaszcz PCW może nie wytrzymać wewnętrznego naporu pianki
PU.
Zalecamy technologię izolowania gotowymi otulinami i płytami z kauczuku
syntetycznego, np. AF/Armaflex.
ARMACELL
www.armacell.com

Zamkniętokomórkowa piana poliuretanowa ma prawie dwa razy korzystniejszą Lambdę niż wspomniane wyżej przez handlowców kauczuki. Dyfuzja pary wodnej - występuje oczywiście w pewnym stopniu, ale jaki to stanowi problem, szczególnie w instalacji z PP i PCW? PUR nie wymaga dodatkowego wklejania etc, sam w sobie jest klejem i tworzy szczelną otulinę.

Tutaj warto byłoby zacząć od podania budżetu jaki posiadasz na ten cel,wtedy z pewnością doradzimy jakiś konkretny model i pomożemy podczas wyboru,zapraszam takze na naszą stronę:)

www.spednet.pl – pompy ciepła

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.