Trochę zajmuję się izolacjami, więc chciałbym wtrącic swoje trzy grosze.
1.Projektant przyjmując izolację z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV miał na myśli chyba rury preizolowane, a jeżeli nie, to płaszcz zewnętrzny mógłby być wykonany z blachy aluminiowj lub nierdzewnej i wtrysk poliuretanu pod blachę wtedy to dałoby się wykonać.Jest to wersja na pewno droższa niż zastosowanie Armaflex-u.
2.Trochę zdziwiony jestem skąd Tomasz ma informacje że izolacja z pianki poliuretanowej nie jest jednorodna i nieciągła i pory są otwarte, chyba nie widział jeszcze takiej izolacji.Może myślał o łupkach a nie o wtrysku pianki pod blachę , gdyż taka izolacja daje nam właśnie gwarancje ciągłości.W swojej praktyce zauważyłem , że właśnie izolacja z pianki + blacha stosowana jest na trudniejszych miejscach gdzie jest dużo kolan , zaworów, zwężek czyli w maszynowniach chłodniczych czy też zdarzało się centralach klimatyzacyjnych.