310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Zawór czterodrożny

Witam
Mam zamiar dokonac gruntownego remontu kotłowni. Tzn układ grawitacyjny zmienić na automat miałowy (PROTECHU) itd....
W tym wszystkim nie bardzo rozumiem położenia i działania zaworu czterodrożnego. Wg wiedzy która posiadam powinien on kierować część gorącej wody z wyjścia "na powrót" do kotła w celu podniesienia powrotu wody do temp. > 52 st.C.
Z wszelkich opisów wynika że nie działa on w ten sposób.
Pobiera część wody wody zpowortu i popmpuje z powrotem do grzejników. No chyba że źle to zrozumiałem.
Czy możliwe jest zamontowanie zaworu czterodrożnego za pompą czyli - piec - pompa (oczywiście na bajpasie) i dopiero zawór czterodrożny. Czy nie było by to lepsze jeśli chodzi o chrona pieca?.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.

Zawór czterdrożny rozdziela układ na 2 obiegi czyli obieg kocioł - zawór i drugi obieg zawór - np grzejniki. I teraz jeśli zapotrzebowanie na ciepło jest niższe woda krąży na małym obiegu czyli zawór - kocioł, a tylko jej niewielka część przedostaje sie do obiegu grzewczego. Jeśli zadzwonisz postaram sie to lepiej wytłumaczyc 0-608-314-310. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.