316
305
Strefa ekspertów HVACR

zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki

dzień dobry.
będziemy wkrótce uruchamiać pewne mobilne urządzenie. są to m.in. dwa wentylatory podłączona równolegle. przypuśćmy że oba będą pracować, co się może stać jeśli na dolocie jednego z nich zamkniemy zainstalowany w instalacji zawór? w przewodzie ssawnym powinna się wytworzyć próżnia, ale czy wentylator może ulec zniszczeniu?

Silnik "padnie".

Silnik padnie.
widze ze na tym forum połowa ludzi nie ma większego pojęcia o instalacjach

Gdzie jest silnik ? w kanale czy na zewnatrz ? Jesli w kanale to na skutek zatkania ssania obciazenie wentylatora spadnie (wzrosna obroty) ale moze byc problem z chlodzeniem silnika.

Gdzie jest silnik ? w kanale czy na zewnatrz ? Jesli w kanale to na skutek zatkania ssania obciazenie wentylatora spadnie (wzrosna obroty) ale moze byc problem z chlodzeniem silnika.
jest to wentylator promieniowy a wiec silnik jest poza kanalem. czy w takim wypadku tez moze byc nadmierny wzrost temperatury? no i czy mozliwe jest uszkodzenie silnika?

nie powinno sie nic stac.

Efektem zamknięcia ssania będzie brak przepływu przez wentylator, czyli brak chłodzenia silnika, jego przegrzanie i spalenie...

Kolego ":)" widzę, że nie masz pojęcia o instalacjach.

Jak to jest wentylator promieniowy to sprawdź prąd silnika, to podstawa przy tego typu wentylatorach.

wentylator przestanie wykonywać pracę, bo nie będzie mial czego przetłaczać, spadnie prąd silnika ktory się nie spali z powodu przegrzania bo jest poza kanałem.

Niezłe wytłumaczenie Tomek.

uff.... brak przepływu i brak chłodzenia :). Szczególnie gdy silnik jest na zewnątrz i kręcąc się sam się chłodzi (ma przecież własny wirnik).... mniejsza z tym.
1) silnik powinien być zabezpieczony m.in. przed wzrostem prądu za pomocą wyłącznika silnikowego (np. PKZ ileś tam)
2) w niektórych silnikach (przy uzwojeniu) są standardowo montowane czujniki temperatury które wpięte w obwód stycznika skutecznie wyłączą zasilanie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
3) jak silnik będzie dostatecznie mocny i charakterystyka wentylatora pozwoli mu na osiągnięcie wysokiego podciśnienia, to skutki zamknięcia kanału na ssaniu mogą być zupełnie inne :) (wszystko jest kwestią odporności odcinak między przepustnicą a wlotem do wentylatora na podciśnienie)

uff....(wszystko jest kwestią odporności odcinak między przepustnicą a wlotem do wentylatora na podciśnienie)
jest to solidny kawalek rury stalowej z kolanem hamburskim (2 1/2") wiec kanal wytrzyma. dziekuje wszystkim za uwagi, szczerze to nie spodziewalem sie az tylu odpowiedzi :)

do michala: po eksperymencie opisz co się działo. ciekawe które wypowiedzi były najbliższe.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.