310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Wentylacja przemysłowej niszczarki dokumentów

Jestem właścicielem małej firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów z urzędów skarbowych, prokuratorskich, sądowych. Pomieszczenie w którym umiejscowiłem niszczarkę ma wymiary 4m x 4m przy wyoskosci 6 m. Jaką zastosować wentylację wymuszoną w w.w. pomieszczeniu? Znajomy doradził mi wentylator osiowy HCBT/4-315/HA EX ATEX jednak nie wiem czy będzie on odpowiedni...
Za wszelkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję!!!

P.S. Na jakiej wysokości umiejscowić ów wentylator?

Porada - 100 zł
projekt 500 zł

porada 0zł
projekt 0zł (nie jest potrzebny)
- występuje problem z zapyleniem?
- proszę pamiętać że pył papierowy stanowi potencjalne zagrożenie wybuchowe
- wentylacja ogólna pomieszczenia niewiele da ponieważ pył i tak będzie się unosił w pomieszczeniu mogąc dodatkowo dostawać się do elementów niszczarki nie odpornych na zabrudzenie (elektronika)
- należy zastosować wentylację miejscową (odciąg pyłów najlepiej z atestem ATEX) który odfiltruje odciągnięte powietrze tak skutecznie, że będzie je można zawracać do pomieszczenia (brak strat ciepła w okresie grzewczym)
- z góry jednak uprzedzam, że cena takiego rozwiązania w porównaniu z jakimś wentylatorem osiowym (nawet p.wybuchowym) jest zdecydowanie wyższa :)
w razie zainteresowania proszę o kontakt: poludnie@czystepowietrze.pl

porada 0zł
projekt 0zł (nie jest potrzebny)
- występuje problem z zapyleniem?
- proszę pamiętać że pył papierowy stanowi potencjalne zagrożenie wybuchowe
- wentylacja ogólna pomieszczenia niewiele da ponieważ pył i tak będzie się unosił w pomieszczeniu mogąc dodatkowo dostawać się do elementów niszczarki nie odpornych na zabrudzenie (elektronika)
- należy zastosować wentylację miejscową (odciąg pyłów najlepiej z atestem ATEX) który odfiltruje odciągnięte powietrze tak skutecznie, że będzie je można zawracać do pomieszczenia (brak strat ciepła w okresie grzewczym)
- z góry jednak uprzedzam, że cena takiego rozwiązania w porównaniu z jakimś wentylatorem osiowym (nawet p.wybuchowym) jest zdecydowanie wyższa :)
w razie zainteresowania proszę o kontakt: poludnie@czystepowietrze.pl
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Tak problem pyłu rzeczywiście występuje. Mogę przeznaczyć ok 1500zł na ten wentylator.

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Tak problem pyłu rzeczywiście występuje. Mogę przeznaczyć ok 1500zł na ten wentylator.
Cóż. Profesjonalne odpylanie to zdecydowanie droższa inwestycja.
Jeżeli chce Pan "rzucać" pyłem przez ścianę to lepiej zastosować wentylator promieniowy zamiast osiowego i umiejscowić odciąg jak najbliżej źródła emisji:
1) podłączenie do króćca w niszczarce o ile producent przewidział taką możliwość (niestety rzadko się zdarza aby producenci byli tak dalekowzroczni :( )
2) zastosowanie odpowiedniej ssawki (może szczelinowej ?) maksymalnie zbliżonej do źródła (szczelina wrzutowa ?) oczywiście tak aby nie przeszkadzała w "załadunku" materiału do zniszczenia :)
A ... I proszę nie zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza do pomieszczenia (kompensacja podciśnienia).
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.