Witam wszystkich i proszę o pomoc, mam pomieszczenia gdzie podczas mieszania składników uwalniają się opary substancji (które po zmieszaniu są wybuchowe) i musze je zwentylować. jakie kanały wentylacyjne powinienem zastosować, czy zwykłe ocynkowane?
Witam wszystkich i proszę o pomoc, mam pomieszczenia gdzie podczas mieszania składników uwalniają się opary substancji (które po zmieszaniu są wybuchowe) i musze je zwentylować. jakie kanały wentylacyjne powinienem zastosować, czy zwykłe ocynkowane?
Witaj Max,
jak się dowiesz jakie to są opary i czy są agresywne dla zwykłej stali węglowej (nawet w ocynku), to już jesteś w domu.
Zakładam, że są - wtedy stosujesz kanały z odpowiednich tworzyw sztucznych i wentylatory "dla przemysłu chemicznego". Większość poważnych firm ma je w swojej ofercie.
Zrobiłeś już tą instalację, pomieszczenie wentyluje się znakomicie, ale mimo wszystko pewnego dnia dochodzi do wielkiego BUM! Na tą okoliczność wstaw w ścianę trochę klap nadciśnieniowych upustowych, żeby cała buda nie wyleciała w powietrze. Producentów też jest kilku, znajdziesz je m. in. na stronie www.ventosystem.pl
Pozdrawiam,
BKO
Robisz projekt czy wykonwsto?? Jakie substancje ?? Jakie steżenia?? Żeby to zrobić "jak Bozia przykazała" trzeba:
1. Znać substancje- agresywność, temperatura zapłonu...
2. Znać stężenia i wyznaczyć strefę!
Mając te dwie rzeczy dobierzemy wentylator i pozostałe ewentualne urządzenia.
Znając agresywnośc - mamy materiał na kanały- (ocynk, nierdzewka, kwasówka, powlekane ???)
Kanały warto uziemić ( może uziemnić?? :)
Spróbuj sie podeprzeć normą lub recknaglem, może malickim.
Witam, Najpierw projekt, więc te substancje to:
- alkohol izo-propylowy, tp zapł: 13 C
- Mosstanol L, tp zapł: 12 C
- Octan Etylu, tp zapł: -4,4 C,
- koncentrat płynu do spryskiwaczy :tp zapł: 21 C, nie korozyjny
O pozostałych jeśli chodzi o agresywnośC nie doczytałem i w tym jest właśnie problem:(
Z góry dzięki za podpowiedzi.