316
305
Strefa ekspertów HVACR

Ustawienia sterownika SP-18

Witam,

Posiadam piec Wistal typ SKAM-P 19kw z podajnikiem, regulator Electronics sp-18. Podajnik wystarcza na 3 dni przy temperaturze 0 do -10, a w lato do grzania wody starczał do 14 dni i moim zdaniem jest to zbyt mało zwłaszcza jeżeli chodzi o porę letnią.
Dom nieocieplony (tylko w środku boazeria a pod nią styropian), okna drewniane nienajszczelniejsze, powierzchnia ogrzewana 90m2, piec znajduje się 15m od domu w garażu. Ustawiona temperatura to 42st. (w ciągu dnia na okres nieobecności od 7 do 17 zmniejszam do 38st.), histereza 3st., czas podawania paliwa 15s, pauza w podawaniu paliwa to 55s, pauza w podtrzymywaniu 25min, moc dmuchawy 70%.
Proszę o informację czy któreś z tych ustawień jest może być błędne czy poprostu przyczyną spalania takiej ilości węgla jest odległość pieca od domu i nieocieplony dom?
Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika pokojowego jaki do tego typu regulatora?
I jak w końcu jest z tą temperaturą? W instrukcji wyczytałem że min 56st., dodam że nie mam rozdzielenia na CWU i CO.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Jacek

wydaje mi się że na dmuchawie wystarczy 30% i wlot trochę przysłonięty

ja mam piec termika termax 25kw z tym sterownikiem i mam ustawioną temp. 65 st. woda 40st. podawanie 14 s pauza 65s i dmuchawa 35% klapka otworzona na 1/3 w podtrzymaniu mam pauza 15 min i podawanie 15 sek. jak sie nagrzeje to często sie wyłącza i mam oszczedniej chyba? moim zdaniem masz za dużo dmuchawe ustawioną a jak ci wypala opał? dobrze sie spala czy masz dużo żużlu?

Posiadam piec termiko 15 kw i sterownik SP 18 logic którego ciągle nie potrafię dobrze ustawić.temperatura pieca 50 , praca w podtrzymaniu 15sek, pauza w podtrzymaniu, moc min dmuchawy 30%, moc max dmuchawy 50% test mocy min.7/113 sek, test mocy max 35/85s.na dobę zużywa mi 20 kg ekogroszku.problem w tym że piec praktycznie cały czas chodzi dobija do temp.55.1 spada do 49.8 i z powrotem się załancza tak że przerwa wynosi nie całe pięć minut .co mam zrobić żeby dobrze go ustawić

Wszystko masz ok ,jeżeli temperatura spadnie o 5 stopni to piec się załancza ,tak samo w grzaniu ,ustawiasz 55 C a moze dogrzac do 60c i się dopiero wyłączyc ,5 stopni to tolerancja ,zobacz jak masz ustawioną Histereze, na pewno masz na 5 a legulacja jest 1-5.

Ja mam tauron duo mg spaw 25 kw mam pytanie ile ci idzie opalu na dobe przy tych ustawieniach

Jak ustawić ten czas podawania paliwa i pauzę w podawaniu w tym sterowniku

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.