310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ujemny współczynnik oporu miejscowego

Witam
Czytałem już podobny post ale nie widziałem tam odpowiedzi na temat. Jak to jest panowie z tą ujemną Dzeta. Odczytałem z tablic jej ujemną wartość dla każdego mojego odgałęzienia w układzie ssącym. Więc moje pytanie jak to się interpretuje. Mam uznać że na odgałęzieniu strata jest ujemna ? i przy wyrównywaniu sieci dokładać dodatkowo za te ujemne wartości ? Nigdzie nie widze konkretnej odpowiedzi na to pytanie ...

Z góry dzięki

Dokładnie tak.
Polecam książkę Klimatyzacja autor Jones, wydawnictwo Arkady, chyba ostatnie wydanie z 2006 roku. Tam to jest wszystko dokładnie wytłumaczone.

sami znawcy a nikt chlopakowi nie powie konkretnie....ujemna strata..czyli uznajesz albo ze 0, albo traktujesz ją jako odzysk cisnienia czyli odejmujesz od sumy strat...i tyle...z reguly raczej sie pomija zeby sie nie grzebac w + i -

Bo może by się chłopak trochę wysilił, poczytał i zrozumiał o co biega.
Chyba, że swoją wiedzę ma opierać na tym forum, gdzie można przeczytać różne bzdury, łącznie z tą, że ujemne straty ciśnienia " z reguły się pomija"...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.