273
278
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Trójdrogowy czy odcinający ?

Proste pytanie : czy do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej lepiej użyć zaworu trójdrogowego, czy odcinającego ? Podobno nowe trendy zalecają stosowanie zaworów odcinających?

Tylko 3-drogowy umożliwia regulację jakościową. Przy regulacji ilościowej, utrzymanie stałego przepływu w obwodzie zaslającym nagrzewnicę ma znaczenie dla zabezpieczenia przeciwzamrożenowego a tego nie da się zrealizować na 3-drogowym.
Pozdrawiam.

Tylko 3-drogowy umożliwia regulację jakościową. Przy regulacji ilościowej, utrzymanie stałego przepływu w obwodzie zaslającym nagrzewnicę ma znaczenie dla zabezpieczenia przeciwzamrożenowego a tego nie da się zrealizować na 3-drogowym.
Pozdrawiam.
Dobrze napisales? Dwa razy pojawia sie w Twoim poscie slowo "3-drogowy".

Przepraszam, ten drugi raz powinno być "2-drogowym".

Tylko 3-drogowy umożliwia regulację jakościową. Przy regulacji ilościowej, utrzymanie stałego przepływu w obwodzie zaslającym nagrzewnicę ma znaczenie dla zabezpieczenia przeciwzamrożenowego a tego nie da się zrealizować na 3-drogowym.
Pozdrawiam.
tece...kompletnie nie rozumiem o co chodzi w tej wypowiedzi (pomimo tego ostatniego zaworu 3-drogowego) , a właściwie dlaczego to niby nie można zastosować 2 drogowego do frosta?
oczywiście tendencje do stosowania regulacji jakościowej są uzasadnione, natomiast zastosowanie zaworu 3 drogowego tak w regulacji jakościowej jak i ilościowej czy też dwudrogowego do ilościowej nie ma nic wspólnego z frostem.
No i sedno sprawy ..przy dwudrogowym mamy układ układ zmiennego przepływu czynnika czyli trzeba stosować pompy z regulacją ciśnienia - to samo można uzyskać na trójdrogowym w systemie rozdzielającym (reg. ilościowa) unikając kłopotów ze zmiennym ciśnieniem w instalacji.
Chcąć mieć regulację jakościową potrzeba natomiast dodatkowej pompy obiegowej na każdym odbiorniku ciepła/chłodu za zaworem, a więc klient musi zapłacić za nią...a że nie ma kaski to proponuje się zawór dwudrogowy i reg. ilościową

tece..
tak dla wyjaśnienia aby wyprzedzić Twoją odpowiedź:
układ przeciwzamrożeniowy jest przecież na powietrzu ...a nie na wodzie więc zastosowanie dwudrogowego również jest możliwe choć nie zalecane :)

Układ zamrożeniowy może tez byc na wodzie, nawet jest skuteczniejszy, niż układ na powietrzu. Ale warunkiem jest poprawnie dobrany czujnik oraz jak w nagrzewnnicy mamy ciągłą cyrkulację wody --> jak mamy pompe w krótkim obiegu --> jak mamy regulację jakościową.
Zawór 2-d namiętnie chcą stosować goście od kotłowni, bo pozwala ograniczyc tempertaurę powrotu do węzła, co ma czasem znaczenie dla sprawności instalacji, oraz uniknąć kar za przekroczenie temp. minimalnej powrotu do sieci.

Miałem na myśli hipotetyczną sytuację, kiedy trasa rurociągu z czynnikiem grzewczym jst długa a układ nie ma wymuszenia otwierania zaworu od niskiej temp. zewnętrznej. Sytuacja dla regulacji ilościowej ze stałym przepływem czynnika z zastosowaniem zaworu 3-drogowego.
W przypadku zaworu 2- drogowego, po dłuższym postoju centrali zadziałanie frosta otworzy przepływ schłodzonego, bo stojącego do tej pory czynnika i może być różnie. Zapewniam,że zagrożenie nie jest tylko hipotetycze, zwłaszcza jeżeli rurociąg (izolowany)przebiega przez nieogrzewane pomieszczenia temp.zewnętrzna jest bliska -20 st. Poza tym zgadzam się z tym co napisałeś Robercie.
Pozdrawiam.

..tylko kto byłby na tyle niepoważny aby armaturę regulującą na cieple montować w dużej odległości od odbiornika? Czcza dyskusja. Jeden i drugi zawór można śmiało stosować

Oczywiście, że zawór regulacyjny jest przy nagrzewnicy a nie w węźle cieplnym. Zresztą przy zastosowaniu zaworu 2-drożnego, bez względu na jego lokalizację zamknie on przepływ wody. Dlatego w sytuacji którą wcześniej opisałem, doradzam zastosowanie zaworu 3-drożnego.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.