Witam.
Dobrałem KKW 4-rurowe dla pewnego budynku, problem w tym, ze potrzeby grzewcze są znacznie mniejsze niż obciazenie chlodnicze. Wiadomo - dobiera się na chłód. Przechodząc do sedna sprawy, czyli do regulacji: Kazdy KKW ma na wyposażeniu zawory trójdrogowe rozdzielające. Jeden dla wymiennika chłodu drugi dla wymiennika ciepła. Regulacja jest automatyczna, każdy zawór ma siłownik. Ale teraz problem: każdy zawór trójdrogowy powinien mieć spełniony autorytet ( 0,3 - 0,7 niektórzy zalecaja 0,5-,07). Dla mocy grzewczych rzędu 300, 400, 500 straty na zaworach są tak małe, że autorytet zbliżony jest do 0. Mniejszych zaworów nie mogę znaleźć w ofertach najpopularniejszych producentów.
Najmniejsze dostępne zaczynają się od kv 0,4 - 0,63. A tu potrzeba by zaworów trójdrogowych o kv rzędu 0,1 - 0,4.
Podsumowując:
- zostawić zawory "domyślnie" zamontowane w kkw przez producenta, pomimo niespełnionego autorytetu? (bliskiego zeru)
- szukać zaworow o mniejszym kv i dobrać dla każdego kkw z osobna?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie.