Klimakonwektory 4-rurowe - regulacja

Witam.
Dobrałem KKW 4-rurowe dla pewnego budynku, problem w tym, ze potrzeby grzewcze są znacznie mniejsze niż obciazenie chlodnicze. Wiadomo - dobiera się na chłód. Przechodząc do sedna sprawy, czyli do regulacji: Kazdy KKW ma na wyposażeniu zawory trójdrogowe rozdzielające. Jeden dla wymiennika chłodu drugi dla wymiennika ciepła. Regulacja jest automatyczna, każdy zawór ma siłownik. Ale teraz problem: każdy zawór trójdrogowy powinien mieć spełniony autorytet ( 0,3 - 0,7 niektórzy zalecaja 0,5-,07). Dla mocy grzewczych rzędu 300, 400, 500 straty na zaworach są tak małe, że autorytet zbliżony jest do 0. Mniejszych zaworów nie mogę znaleźć w ofertach najpopularniejszych producentów.
Najmniejsze dostępne zaczynają się od kv 0,4 - 0,63. A tu potrzeba by zaworów trójdrogowych o kv rzędu 0,1 - 0,4.
Podsumowując:
- zostawić zawory "domyślnie" zamontowane w kkw przez producenta, pomimo niespełnionego autorytetu? (bliskiego zeru)
- szukać zaworow o mniejszym kv i dobrać dla każdego kkw z osobna?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie.

Mamy w ofercie zawory trojdrogowe z typoszeregiem:
0,16 ; 0,25 ; 0,4 itd kvs
Jeśli byłby Pan zainteresowany to proszę o kontakt.
biuro(AT)klimatech.biz.pl
Klimatech

Moglibyście umieścić na ww ofertę tych zaworów, łatwiej byłoby się z nią zapoznać.
Pozdrawiam.

Pracujemy nad tym

dajesz zawory takie jakie daje producent i autorytetem się nie martwisz. instalacje tak sie projektuje od lat i nie ma z tym problemów. dobrze jest dać przed każdym klimakonwektorem zawór stałego przepływu typu AB-QM firmy Danfoss - masz zapewnione wtedy projektowe rozpływy i zero prroblemów z regulacją i wpływu zmian przepływów w instalacjach w momencie kiedy zawory trójdrogowe się przełaczają na bypass.

Największa głupota jaką słyszałem żeby doradzac ograniczniki przepływu do instalacji gdzie jest stały przepływ.
Jakim to cudem ogranicznik przepływu jakim jest AB-QM jest dobry do instalacji gdzie przepływ jest stały?
Min wymagane cisnienie na zawór to 16 kPa żeby zawór działał. Jak sie porówna to z zaworem równoważącym gdzie min cisnienei to 2-3 kPa to podijamy pompę o prawie 1,5 m słupa wody. To bardzo dużo. Odległośc między grzebem a gniazdem w zaworach równoważąych to ponad 10 mm a na ABQM jest ograniczenie skoku tzn jelsi zawor ma przy 100 % nastawie skok 2,25 mm to jesli ty masz nastawe 50 % to znaczy że skok zaworu to 50 % z 2,25 czyli 1,1 mm. min nastawa na zaworze to 20 % co oznacza że wykorzystujesz 20 % skoku i masz skok 0,2 * 2,25 = 0,4 mm. I musisz dać filty przy każdym odbiorniku tylko problem w tym że przy takim skoku to żadna regulacja tylko on/off i nikt nie będzie filtrów czyścił. Ja słyszałem o obiekcie w warszawie podajże salon Mercedesa gdzie kierownik mówił że jakaś masakra z tymi zaworami i że instalacja działa fatalnie dzięki tym zaworom. Ponoć na nich tez nic się nie zmierzy wiec nie wiem jak to jest. ale z ograniczeniem skoku to jestem na 100 % pewny.
Do stałego przepływu jest to najdroższe możliwe rozwiązanie ze wszystkich dostępnych.
prawie 3 razy taniej jest przy wykorzystaniu zaworów równoważących. Z tym że Danfoss ma kiepskie takie zawory i nie mają pojęcia o równoważeniu. A ich spece od regulacji są beznadziejni. Gdybyś robił regulacje na ich zaworach to byś zobaczył że to jakieś nie porozumienie. Zdecydowanie polecam inne firmy które mają rozwiązania dużo tańsze i skuteczne od nich

czy jest sens projektowac wszystkie klimakonwektory grzewczo chłodzące. jezeli w jednym pomieszczeniu jest kilka sztuk jednostek chłodzących to nie ma potrzeby aby kazdy z nich miał funkcje grzewcza. Mozna np co 2.

Pamiętaj o tym, że w okresie zimowym powietrze nawiewane z central jest dodatkowo podgrzewane w klimakonwektorze w sytuacji kiedy tylko część wyposażona była wymienniki ciepła to część z osób narzekać mogłaby na zbyt zimny nawiew powietrza.
Co do AB-QM nie ma tam możliwości regulacji przepływu, ale nieprawdą jest że inne zawory Danfossa nie sprawdzają się. My mamy zamontowane zawory MSV-C i nie ma z nimi problemów.
Grzegorz,
nie wiedziałem, żę oprócz chłodnictwa, zajmujecie się też wentylacją :)

jezeli jest to prawdziwy jak z nazwy klimakonwektor a nie wentylokonwektor to faktycznie masz racje. Ale watpie zeby chodziło tu o urzadzenie indukcyjne bo ja w praktyce nie spotkalemm jeszcze sie z takim.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.