316
305
Strefa ekspertów HVACR

Temperatura czarnej kuli

Bardzo proszę o pomoc. Potrzebuję znaleźć informacje na temat temperatury czarnej kuli (co to jest??? ) oraz w miare mozliwości informacje na temat zintegrowanego miernika mikro klimatu ZMM-1
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam Paweł

Pawle , mnie sie czarno w oczach robi o czym ty chłopie piszesz?
Chyba sie jeszcze nie obudziłeś z balngi dnia wczorajszego, jak to pisałeś.
Ja też mam pytanie do Ciebie. jak na nie odpowiesz - to i odpowiesz na pierwsze także.
A jak jest temperatura czerwonej DYNI?
Myśl , to może najdziesz odpowiedź

Wally, sympatyczny Kolego nasz, mówiąc o temperaturze czarnej kuli twój przedmówca miał na myśli specjalistyczne urządzenie do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Fakt, dla ludzi nie związanych z branżą sanitarną zabrzmiało to trochę jak s-f i mogło być bardziej kojarzone z astronomią i fizyką: czarna dziura, biały lub czerwony karzeł itd. Ale znany producent urządzeń wentylacyjnych i jednocześnie firma wykonawcza-instalatorska ... hmmm no to już powinni wiedzieć o co chodzi. Bo nasz student mógłyby odnieść wrażenie, że protokoły odbiorów to lipa, że nikt nie robi tak naprawdę żadnych pomiarów przed PODPISANIEM protokołu ...
Pawle, niestety ja ci także nie pomogę, bo osobiście nie pracuję z takim urządzeniem, a nie chcę cię wprowadzać w błąd niedokładymi informacjami. Jak się domyślam jesteś studentem (to przez wyjątkową przejrzystość twego pytania) - poszukaj więc odpowiedzi na uczelni.

WALLY ty się chyba z dynią na łeb pozamieniałeś!!!!! Bo wrodzoną inteligencją to ty nie grzeszysz.
Zanim zaczniesz kogoś obrażać to się najpierw dobrze nad tym zastanów.
Obecnie temperaturę tą określa się mianem temperatury poczernionej kuli.
Poniżej zamieszczam Tobie krótki opis sposobu jej pomiaru:
Termometr kulisty składa się ze zwykłego rtęciowego termometru szkla-
nego ustawionego tak, że zbiorniczek z rtęcią znajduje się w środku pustej
miedzianej kuli o średnicy 150 mm. Powierzchnia kuli jest czarna, matowa.
Wskazania termometru kulistego zależą od temperatury powietrza (wg
suchego termometru), prędkości przepływu powietrza i średniej tempera-
tury promieniowania. W powietrzu w bezruchu wskazuje on właśnie śre-
dnią temperaturę promieniowania. Korzystając z przyrządu należy jedno-
cześnie dokonywać pomiarów katatermometrem i termometrem suchym.
Niezbędnym warunkiem prawidłowego pomiaru termometrem kulistym
jest stabilizacja warunków; czas stabilizacji wynosi ok. 20 minut. Do wy-
znaczania średniej temperatury promieniowania mogą służyć albo nomo-
gram albo odpowiednie równanie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.