minimalna krotnośc wymiany powietrza do bilansu cieplnego

Witam.
Sporządzam bilans cieplny budynku hotelowego, a pytanie moje tyczy się właśnie o minimalną krotność wymiany powietrza wentylacyjnego dla sali restauracyjnej o pow 1400 [m²]
Jaką min. krotność wymian powietrza went. przyjąć czy 0,5 [1/h] czy 2 [1/h] ???

przy n=0,5 [1/h] strata ciepła na wentylację wynosi 45,5 [kW] natomiast przy n=2 [1/h] strata ciepła na wentylacje wynosi już 182 [kW]

Żaden rzeczoznawca z Sanepidu nie przyjmie Ci 1-krotnej wymiany w sali restauracyjnej. Powinieneś zrobić 4-6 wymian.
Robisz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie ~80% i masz bilans.

80% tak łatwo powiedzieć a w praktyce?

Drogi Michale,

jednostki w nawiasach kwadratowych podaje się tylko przy wzorach na ogólnych, np.:
s[m],
v[m/s],
itp.
Przy podawaniu konkretnych danych podaje się:
10m,
10m/s,
itp.
Pozdrawiam :)

[quote: ~proj]80% tak łatwo powiedzieć a w praktyce? [/quote]
W praktyce centrale z rotorami (Swegon, VBW) podają takie wartości przy założeniu że ilość powietrza nawiewanego w przybliżeniu równa jest ilości powietrza wywiewanego.
Przy tańszym inwestycyjnie rozwiązaniu (z wymiennikiem krzyżowym) jak zrobimy 50% odzysku to jest dobrze.

Że dla krzyżowego 50% to wartość graniczna ? Ściągnij program doborowy Heatex,a lub Klingenburg,a i sprawdź. Można osiągnąć i 75% bez przewymiarowania wymiennika. Inna sprawa jak się zachowuje wymiennik gdy zmniejszymy wydajność poniżej nominalnej.

A co do restauracji. Ile czasu procentowo w takiej sali jest potrzebna maksymalna wydajność wentylacji ? I co zrobić gdy potrzebujemy dużo mniej powietrza zewnętrznego ?

Wentylację wykonujemy dla ludzi, więc należy zapytać dla ilu osób jest przewidziana restauracja.
Osobiście tak liczę - ilość osób x 30m3/h=maksymalna wydajność,
pierwszy bieg - 30%
drug - 50%
trzeci - 70%
czwarty - 100%
Jeżeli centrala ma odprowadzać zyski ciepła, to należy to policzyć o ile trzeba zwiększyć ilość powietrza.
W restauracji najtrudniejszym dla wentylacji są wesela gdzie masz ludzi na maksa i jeszcze szalejących na parkiecie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.