Mam następujący problem odnośnie klimatyzacji VRF Samsunga: w projekcie jest agregat AM100FXVAGH/EU i 7 klimatyzatorów kanałowych AM045FNMDEH/EU. Niestety urządzenia tego nie są już produkowane, a ich następcy nie spełniają wymagań zawartych w projekcie( AM100XVHGH/EU - agregat , AM045HNMPKH/EU). Poniżej podane są te wymagania. Najlepiej chyba zwrócić się do zamawiającego, aby zmienił te wymagania tak aby parametry pasowały nowym urządzeniom. Teoretycznie można dać urządzenia innego producenta, ale ani LG ani MDV ani Mitshubishi ani Daikin nie spełnia tych wymagań. A temu zamówieniu nie podlega pzp, więc nic z tym nie zrobie. Zostaje więć przy samsungu. Proszę o wasze zdanie w tym temacie.
http://www.samsung.com/pl/business/busi … 0FXVAGH/EU - agregat
http://www.samsung.com/pl/business/busi … 5FNMDEH/EU - kanałówka
http://www.samsung.vrfpolska.pl/katalog-i-cennik/34 - tu jest katalog gdzie są dostępne parametry nowych urządzeń
Jednostki wewnętrzne:
- nominalna moc chłodnicza : 4,5 kW
- nominalna moc grzewcza : 5,0 kW
- przepływ powietrza: 850 m3/h
- poziom ciśnienia akustycznego na najniższym i najwyższym biegu wentylatora
jednostki wewnętrznej nie więcej niż: 28 / 32 dB(A)
- możliwość sterowania jednostką wewnętrzną za pomocą sterownika
przewodowego z programatorem tygodniowym
- maksymalna waga jednostki wewnętrznej: 29 kg
- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej
- ze względu na niską przestrzeń instalacyjną wymiary jednostki wewnętrznej nie
powinny być większe niż (szer. x wys. x głęb.) 900 x 260 x 480
Jednostka zewnętrzna:
- nominalna moc chłodnicza : 28 kW
- nominalna moc grzewcza : 31,5 kW
- współczynnik efektywności energetycznej EER : minimum 4,12
- współczynnik efektywności energetycznej COP : minimum 4,7
- sezonowy współczynnik efektywności energetycznej ESEER: minimum 7,25
- zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia : -5 ? 46 °C
- zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej w trybie grzania : -20 ? 24 °C
- możliwość sterowania klimatyzatorami poprzez BMS
- ze względu za zabudowę jednostki zewnętrznej na poddaszu wymiary jednostki
zewnętrznej nie powinny być większe niż (szer. x wys. x głęb.) 880 x 1695 x 765
- spręż wentylatora jednostki zewnętrznej minimum : 79 Pa