Witajcie! Mam problem. Piec elektryczny (z pompą obiegową) ładuje ciepło do bufora - potem wszytsko wyciągają 2 pompy, każda osobno na inne piętro (osobne sterowanie). Oczywiście cały układ jest zamknięty pod ciśnieniem jakieś 1,5 PSI. Codziennie muszę odpowietrzać kaloryfery... skąd tam się bierze powietrze? Nie pytajcie dlaczego jest takie rowiązanie a nie inne ogrzewania, tylko doradźcie co zrobić z tym powietrzem? Wylkuczam możliwość zagotowania wody na grzałkach.

Banalne ale z powietrza .
Dwie ale jakie
czy są zawory równoważące
Zapytaj projektanta
Zmień instalację
Zmień projektanta

Jeśli masz tylko 1.5 PSI w swojej instalcji c.o. - pound per square inch (ok 0.2 bara) to co się dziwisz.
Zakres słupa wody w instalacji nmasz na ok 2 metry! - to prawdopodobnie nie sięga zakresu grzejników
1 bar ma ok 14.7 PSI, instalacje c.o. pracuja średnio od 1-2 barów, czyli od 14 do 28 PSI.
Uzupełnij ciśnienie w instalacji (dopuść wody do wymaganego ciśnienia w instalacji) i skończy sie problem.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.