Witam
Poszukuje pomocy w obliczeniu przyrostu temp na wylocie w stosunku do temp wlotowej powietrza, spowodowanej tarciami łopatek o powietrze.
Kazda pomoc mile widziana
pozdrawiam
Piotr

Ja przyjmuje 1 - 1,5 st.

A jakies wzory ktoś posiada??

Przyznam, że wyznaczenie przyrostu temp. wskutek tarcia łopat o powietrze ociera się o doktorat (co najmniej) Z punktu fizyki zjawiska wystepuje taże tarcie powietrza o osłonę wentylatora jak również wzrost temperaury wskutek sprężania powietrza. A może tak zacząć od zjawiska strat w silniku oraz ewentualnej przekładni pasowej? W wentylacji zwykle silnik umieszcza się w środku przestrzeni, gdzie przepływa powietrze (ale przyznaję - mogą być też odwrotnie). Przyznaj sie- przemyślałeś to? A może Doktores jaja sobie robi? Albo coś pop... i nie usłyszałeś dokładnie??

Ano troszkę źle się wyraziłem,
chodzi o wzrost temperatury wskutek sprężania powietrza,
dane spręż, dany przepływ, oczywiście temp na wlocie,
szukam temp na wylocie,
Przy takich założeniach da rady się obliczyć tą temp ??
pozdrawiam

Q=mcpdt
gdzie
Q - pobór mocy wentylatora
m - masowe natężenie przepływu w kg/s (wydatek x 1,2)
cp - ciepło właściwe (1,02)
a dt to Ci wyjdzie.
Pozdrawiam

Wzór jest poprawny ale nie do obliczania przyrostu temperatury spowodowanej sprężaniem powietrza ani oporami tarcia o łopatki wentylatora.

Podaje wzor do obliczen inzynierskich.
dT=(dP/ro*Cp*n) [K]
gdzie:
dP -sprez wentylatora (Pa);
ro -gestosc powietrz(kg/m3);
Cp -cieplo wlasciwe powietrza (J/kgK)
n -sprawnosc wentylatora (jesli silnik jest zlokalizowany w powietrzu przetlaczanym wowczas nc=nw*ns; mozna jeszcze przmnozyc przez sprawnosc przekladni)
Waznosc wzoru do 2.5kPa.
Jak juz wspomnialem powyzej, wzor jest do celow inzynierskich, uwzglednia tylko dwie kluczowe zmienne: sprez i sprawnosc ukladu. Jak wzor jest dokladny w stosunku do rzeczywistych pomiarow tego nie wiem. Podejrzewam, ze moze sie roznic bo zmiennych jest znacznie wiecej, ktore moga wplywac na ten proces.
Wzor ten widzialem kiedyc w skrypcie politechniki gliwickiem.
Pozdr.
PS Dziwie sie, ze nikt wczesnij nie podal tego wzoru, moze to jest tajemna wiedza :)

No dobrze, ale co tym wzorem można policzyć ? Przyrost temperatury spowodowanej sprężaniem powietrza czy oporami tarcia o łopatki wentylatora

Dzięki bardzo za pomoc, jak widzę po danych i po moich sprawdzeniach z wentylatorami w wykonaniu Ex wzór podany przez TOM II jest wporządku, tylko się zastanawiam co będzie powyżej 2500Pa ??
Obliczyc mozna przyrost temperatury spowodowanej sprężaniem powietrza Gnom
Pozdrawiam

Przyrost temperatury powietrza podczas sprężania powietrza z ciśnienia 100000Pa do 102500Pa (bo takie są ciśnienia bezwzględne) wynosi: Tk=Tp*Pk/Pp oczywiście w Kelwinach. Ale dotyczy to wyłącznie stanu powietrza zaraz za wentylatorem i nie ma znaczenia czy przyrost temperatury nastąpił na skutek zmniejszania objetości czy zwiększania temperatury poprzez tarcie a przez to zwiększania ciśnienia.
Jeśli zaś interesuje nas inżynierski problem o ile podniesie się temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia na skutek pracy wentylatora to trzeba albo obliczyć lub zmierzyć ilość energii elektrycznej (czynnej)pobieranej przez silnik wentylatora do czego służą 2 wcześniej podane wzory

Tk=Tp*Pk/Pp
jest ktoś w stanie rozwinąć ten wzór?
popodpisywać, dziękuje - sorrki za odkopanie czegos sprzed 11 lat

Równanie stanu gazu doskonałego (Clapeyrona).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.