Przyklejona - ilość tryskaczy na DN40 wg VDS

Witam, korzystam sąsiedzko, ale niestety o tryskaczach w necie jest mało.
Moje pytanie jest krótkie, ile przypadać może tryskaczy wg VDS na DN40? lub PN-EN 12845
Projektant genaialne błędy zrobił i do tego wszędzie podpiera się nieaktualnąnormą z 1997r
z góry THX

Ilość tryskaczy generalnie nie zależy od średnicy, tylko od klasy zagrożenia pożarowego, od strefy chronionej przez jeden tryskacz. Jeśli chodzi o normę to ta z 97 chyba nadal obowiązuje; nie ma jeszcze ustawy, są tylko wytyczne do korzystania z normy niemieckiej. Polska norma jest najbardziej restrykcyjna, a co za tym idzie najdroższa w realizacji inwestycji.

poszukuję projektanta instalacji tryskaczowych.
w razie zainteresowania proszę o kontakt:
s.buzniak@jkmconsulting.com.pl

to zależy od wielu czynników przy jednym zasilaniu zezwalają maksymalnie na 4 sztuki.

Nikt nie poda dokładnej ilości, ponieważ zależy to od instalacji. Istotną kwestią jest również odległość rozpatrywanego odcinka od pompowni. Przykładowe 4 tryskacze mogą być zasilane nawet z DN32. Każdy przypadek powinien zostać rozpatrywany indywidualnie

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.