316
305
Strefa ekspertów HVACR

Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym i prostokątnym.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla mojego obiektu wynosi ok 18 000 m^3/h
Wiem tylko tyle, że przewody o przekroju kołowym stosuje się dla dużych przepływów, i tu pojawia się pytanie:

Od jakich wartości należy stosować przewody o przekroju kołowym i prostokątnym. ?

ok dotarłem do sedna. Chodzi o zalozone predkosci :P
Ale rodzi sie kolejne pytanie a mianowicie jaki jest wzor na obiliczenie predkosci powietrza w kanale prostokątnym? Mam tabele, z ktorych moge to odczytac ale nie moge znalezc wzoru do prostokatnego...

Po co ci wzory. fizyki i matematyki nie miałes w szkole.

w=V / P

inaczej - predkosc (m/s) = przepływ (m3/s) / pole powierzchni przekroju kanału ( m2)

prędksci w kanale przemysłowym do 20m/s a w koncowych 8m/s
spirur@spirur.com.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.