316
305
Strefa ekspertów HVACR

Próby szczelności

Poszukuję normy wg której przeprowadza się próbę szczelności układu chłodniczego. Dotychczasowa norma
PN77/M-04605 jest wycofana bez zastąpienia.

Skoro normę wycofano to znaczy że nie trzeba sprawdzać szczelności wystarczy otworzyć zawory i freon sam sprawdzi czy jest szczelność czy nie. Jak nie ma szczelności to pójdzie w pizd.... a pingwiny dostaną białej gorączki.
Niestety tak postępuje wiele firm "Krzak" które często nie posiadają żadnego sprzętu do montażu i serwisu klimatyzacji.
Posdrawiam

Zobacz do PN-ISO 5149, rodz.3 pkt. 3.1.1.2 i tab .3 .

Wyszukiwarka norm nie znalazła PN-ISO 5149...

Proby szcelnosci wykonuje sie chyba przyrzadami a nie papierkiem z norma??

Niby tak, ale przyzwyczailiśmy się, że norma (przepis) określa ciśnienie próbne, czas próby, sposób przeprowadzenia, medium do próby, klasę przyrządu pomiarowego itp.
Najtrudniej o przyrządy wymaganej klasy, zwłaszcza dla medium agresywnego dla mosiądzu. Na realizację zamówienia czeka się wiele tygodni.

Powiedz co są warte próby bez papierka. Nikt nie patrzy czym przeprowadzałeś próby tylko wg. jakiej normy!

Nikogo nie interesuje jakim przyrządem wykonałeś próbę szczelności tylko wg. jakiej normy.Każdy inspektor zapyta o dokument z przeprowadzonych pomiarów.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.