Witam!
Potrzebuję dobrego programu, który policzy mi straty ciepła przez przenikanie wg nowej normy PN-EN 12831:2006.
Czy ktoś z Państwa mógłby mi podać jego nazwę. A może mozna z jakiejś strony go ściągnąć?
Proszę o pomoc!
Dziekuję i pozdrawiam
Witam!
Potrzebuję dobrego programu, który policzy mi straty ciepła przez przenikanie wg nowej normy PN-EN 12831:2006.
Czy ktoś z Państwa mógłby mi podać jego nazwę. A może mozna z jakiejś strony go ściągnąć?
Proszę o pomoc!
Dziekuję i pozdrawiam
program instalsoftu jest dobry (www.instalsoft.pl) i on liczy wg nowej normy (jak wybierzesz europejski standard). Jednak dziala 0.5 roku i niemozna bardzo wielu rzeczy zrobic. Jak chccesz mozezs pelna wersje kupic. Innych nie znam.
Dziękuję za pomoc. Właśnie zainstalowałem ten program.
"Standard europejski"-policzy mi straty wg nowej normy, a jeśli wybiorę "polski standard" to program policzy mi straty wg starej normy?
Proszę o odpowiedż. Dziękuję
tak starej ale obowiazujecej jeszcze.
wg "starej" w kuchni V=70 m3/h a w łazience V=50 m3/h natomiast wg "nowej" są dwie wartości V naw i V wyw. Co w tej sytuacji wstawić wg "standardu europejskiego" za V naw i V wyw?
Pozdrawiam
Odsylam do nowej normy albo najlepiej omowienia... zeby poznac dobrze program nalezy najpierw przeczytac norme... jesli natomiast bedzie mial pan pytania nie zawarte w wyzej wymienionych prosze pytac.
Witam!
w programie wg "standardu europejskiego" V naw i V wyw - dotyczy wentylacji mechanicznej- tak zrozumiałem (nie wiem czy dobrze?).
Jeśli tak to co mam tam wpisać za V naw i V wyw jeśli mam wentylację naturalną, czyżby =0? Czy też za V naw mam wstawić "tzw. kubaturę" a za V wyw=0 ?
Porównując wyniki np. dla kuchni wg "europ." wychodzi dwa razy mniejsze zapotrzebowanie niż wg "stadnardu pol"(V=70m3/h).
Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
Nie orientuje sie - nie robilem jeszcze nigdy wg normy europejskiej (bo na dzien dzisiejszy mija sie to z celem) ale mam pytanie poza konkursem - czytal pan norme i instrukcje obslugi do programu? Wnioskuje, ze wypadaloby przeczytac jesli chce sie korzystac z programu...
Niestety w instrukcji programu nie ma takich informacji...
A czytal pan normę i opracowanie jakies tej normy ? (ja pobieznie przegladajac nie moglem znalezc ale szczerze mowiac za bardzo sie do tego nie przykladalem).
Tematy na forum