310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Program do obliczen hydraulicznych instalacji wody lodowej

Jaki program do obliczen hydraulicznych instalacji wody lodowej ma dobra baze zaworów i rur, czy istnieje taki program?

Ostatnio widziałem prezentację programu Coolpack firmy Fluid Desk, nie liczy on na razie przepływów i nie ma mozliwości doboru zaworów. Podobno niedługo mają dodać te opcje, bo dogadali się z Danfosem.

Hydraulicznie instalacje wody lodowej liczy np. program firmy Instalsoft o wdzięcznej nazwie Gredi. Wersja pełna pakietu jest płatna ale producenci np. rur, czy zaworów mają darmowe wersje firmowe.

może program H2O inż. Wereszczyńskiego

W H2O nie policzysz instalacji wody lodowej bo program ten liczy tylko zimną, ciepłą wodę oraz cyrkulację, według norm, Co innego Gredi Instalsoftu lub odpowiednik Pana Wereszczyńskiego

Za pomoca audytora 3,0 i nowszego policzysz hydraulike instalacji wody lodowej, ale program ten nie uwzglednia ocieplenia wody w przewodach. Dostepna wersja darmowa na stronie www.sankom.pl. Jest to wersja tylko firmowana, za pelna trzeba zaplacic.

FDBES Coolpack ma bibliotekę ogólną zaworów i bibliotekę zaworów Firmy Danfoss. Ma różne technologie rur, możliwość łączenia rur różnych technologii za pomocą adapterów, złączek, rozdzielaczy. A co najważniejsze ma automatyczny dobór średnic. Przepływy, autorytety zaworów.... to wszystko jest...
Program do pobrania ze strony Fluid Desku. 30-dniowa wersja testowa (z pełną funkcjonalnością) jest za darmo. A program też nie jest drogi - 990 PLN (i można to rozłożyć na raty). Coolpack działa w środowisku AutoCAD-a i AutoCAD-a LT.

CoolPack i długo, długo nic... choć nie do końca! WYSTARCZY program p. WERESZCZYŃSKIEGO do projektowania inst. c.o. !!! Jak dasz temp. zasilania poniżej 15 st (bodajze) program od razu "zatrybi", że chodzi o instalacje wody lodowej! Policzy pełną hydraulikę (dobór średnic, izolacji, ciśnienia, zawory). Wersje "firmowe" (prawie każdy większy producent grzejników, zaworów, przewodów - wypuścił taką wersję) są za FRIKO (ale z ograniczoną rzecz jasna biblioteką produktów). Osobiście polecam odpowiednik programu p. WERESZCZYŃSKIEGO mianowicie INSTALSOFT (firma z Chorzowa--- autorzy WĄSACZ, RYLIK) program GREDI. Postępujesz tak samo jak w programie wyżej i wykonuje obliczeniapodobne. Niestety wersja płatna (naprawdę za grosze:-) choć chwila bo wyszła 4 wersja.. to nie wiem, ale 3.0 z pełna biblioteką produktów to wydatek 300-400 zł?!?).

Program P. Wereszczyńskiego dodatkowo jeszcze od jakiegoś czasu (właściwie od długiego już czasu ;))pozwala uwzględniać także udział glikolu w wodzie, więc można liczyć też instalacje z glikolem.
Dla mnie bomba, chociaż faktycznie "strat chłodu", czyli podwyższenia temperatury wody lodowej w instalacji, faktycznie nie uwzględnia.

Jedynem godnym polecania programem do liczenia wody lodowej jak równiez instalacji c.o. jest program Pana Rylika i Wąsacza o nazwie Instaltherm obecnie w wersji 4,5 . Najpełniejsze opragromawanie to o oznaczenia HCR ( skrot z angielskiego" grzanie, chłodzenia i łaszczyznowe ogrzewanie). Program jest płatny ale p rozmowei z przedstawicielami np IMI, Uponor REhau można otrzymać go za darmo. Jest to program o niebo lepszy od programu Pana Wereszczyńskiego. Kto sie przejdzie na Rylika już nie wraca na program Wereszczyńskiego, choć Pan wereszczyński jest bardzo uprzejmym człowiekiem, jednak za dużo czasu poświeca na przygotowywanie programu do instalacji jednorurowych na rynek rosyjski. Specyfikacja wykonana u wereszczyńskiego jest bardzo uboga w porównaniu z Rylikiem. Rylik poprawnie liczy schlodzenia i przyjmuje poprawną grubośc izolacji. Wykonuje automatycznie rozwinięcia, pokazuję "trasę" ciśnienia dyspozycyjnego. Łatwa regulacja, świetny do podłogówki. i można by wymieniać bardzo wiele zalet ale po co lepiej sie samemu przekonac co potrafi. Odradzam badziewie coolpack do regulacji sie nie nadaje, jedynie do wrysowania poprawnie np klimakonwektorów ale firmy ciat.
pozdrawiam

chciałem odświeżyć temat, czy coś się zmieniło czy dalej takie złe zdanie panuje o regulacji w coolpacku w porównaniu z instal softem?

Najlepiej przeliczyć sobie ręcznie jakąś mała instalacje A potem przeliczyć sobie w różnych programach. Wtedy wiesz który program jak liczy. Masz możliwość porównania sposobu wprowadzania danych itp. oraz wyników.

A może ktoś zamieścić albo chociaż w kilku słowach opisać metodykę postępowania przy obliczaniu wody lodowej? Albo chociaż odnośnik do literatury. Jakie prędkości, 1-2 m/s tak jak dla zimnej i ciepłej wody jakie rury? zawory jakie i gdzie? ....Proszę o pomoc od razu zaznaczę ze na studiach nie było :)

ale co lepsze coolpack czy instalsoft?

pewnie, najlepiej wszystko wrzucić w program i czekać na wynik. Teraz już rozumiem dlaczego są takie niskie pensje w projektowaniu.....

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.