310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Pomiary

Jesli inst nawiewna jest wyposażona w regulatory stałego wydatku na podejściach do fancoili to czy jest koniecznośc robienia pomiarów wydajności na tej inst - ok - w głównym kanale tak ale na kanałach które doprowadzają powietrze do fancoili i są zakonczone regulatorami - ????

Zawsze, choćby dla potwierdzenia prawidłowej pracy regulatora.

dzięki - a jeśli regulatorów jest zamontowanych po ok 50 na odgałęzieniach - są to haltony gdzie granica błędu jest +/ -
10 procent - najlepiej by było puścić w inst tyle powietrza ile wynika z sumy regulatorów i niech się dzieje co chce - tylko czy tak można ?

Oczywiście, że można ( choć chyba lepiej by było, puścić 10% więcej), ale pomiary musisz wykonać. Chociażby dla własnego bezpieczeństwa - inwestor potwierdzi ci, że wykonałeś zgodnie z jego oczekiwaniami. A jeśli ktoś potem rozreguluje - będziesz kryty.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.