Podłączenie wentylacji w kuchni odcinkiem poziomym 28 cm?

Witam,
W wyniku różnych potrzeb tak się u mnie złożyło, że kuchnia będzie w miejscu planowanej jadalni (kuchnia otwarta na salon), a na miejsce kuchni powstanie gabinet. Tylko teraz się pojawia problem taki, że komin zostanie w gabinecie (będzie sąsiadował ze ścianą kuchni). Czy mogę wentylację kuchenną (czyli kratkę wywiewną) podłączyć do tego komina za pomocą odcinka poziomego o dł. ok 28cm? Poza tym, czy mogę okap kuchenny podłączyć do tego samego kanału co kratka czy muszę do drugiego kanału w tym kominie (wtedy długość odcinka poziomego, to ok. 45 cm)?
Podobne tematy przewijały się na forum, ale dotyczyły głównie długich odcinków (3-4m), a mnie interesuje właśnie sprawa z takimi krótkimi.

Oczywiście, że możesz podłączyć w taki sposób jak opisałeś. Należy tylko zastosować odpowiednie wymiary kanału łączącego. Nie podałeś wymiaru przewodu kominowego ale zgodnie z przepisami należy stosować otwór włączenia o 50% większy od przewodu kominowego np. dla przewodu 14x14 cm kratka winna mieć przekrój 14x21 cm a dla przewodów 12x20 cm ( bloki wielkopłytowe), kratka 10 x 30 cm.
Do zastosowanego kanału możesz włączyć okap kuchenny ( do 1/2 przekroju kanału,. Możesz stosować okap kuchenny z wentylatorem elektrycznym jeżeli w mieszkaniu nie posiadasz pieca gazowego wody przepływowej lub pieca CO oraz pieców dymowych. W przeciwnym przypadku instalowanie wentylatorów jest zabronione. Okap bez wentylatora możesz instalować zawsze.
Uwaga! Jeżeli chcesz zmienić przewód kominowy musisz uzyskać pozytywną opinię mistrza kominiarskiego.

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Uzupełniające informacje, to: kanały są w przekroju 12x17 (kształtki z leiera). Nie do końca rozumiem teraz ograniczenia z kotłami: będę miał kocioł 1f lub 2f, ale z zamkniętą komorą spalania i będzie on podpięty pod własne kanały i będzie się znajdował w innym pomieszczeniu. Czy w takich warunkach też nie mogę stosować okapu z wentylatorem?

Odnośnie wypowiedzi p. Zdzisława.
Ostatnio byłem w odwiedzinach u znajomego w Warszawie na Wilanowie. Jedna sprawa zdziwiła mnie od razu jak znalazłem się w mieszkaniu w bloku. Znajomy odgłos wyciągu mechanicznego. Po pytaniu dostałem odpowiedź, że na dachu bloku Spółdzielnia zamontowała wentylatory mechaniczne. Obsługują one kuchnię (okapy nad kuchenkami gazowymi) i łazienki.
W mieszkaniach nie zamontowano nawiewników, wszędzie są wymienione okna na plastikowe. Co przepisy na to?
Pozdrawiam

Przy piecach z zamkniętą komorą spalania nie ma zakazu instalowania wentylatorów elektrycznych w mieszkaniu. Piece z zamkiętą komorą spalanie nie pobierają powietrza do spalania z przestrzeni mieszkania lecz kanałem współosiowym następuje pobieranie powietrza z zewnątrz budynku i mechanicznie wydmuchiwane są spaliny też na zewnątrz. Praca wentylatora nie będzie miała wpływu na przewód kominowy spalinowy z uwagi na to, że go nie będzie w tradycyjnym tego znaczeniu.
Wentylatora elektrycznego nie można jednak instalować w przypadku gdy zastowana jest wentylacja zbiorcza ( budownictwo wielkopłytowe), gdyż praca wentylatora w jednym mieszkaniu wpływa negatywnie na pracę wentylacji w innym mieszkaniu. Dlatego przed zamontowaniem wentylatora elektrycznego należy upewnić się u mistrza kominiarskiego, jaki system wentylacyjny zastowoano w Twoim budynku.

Zastosowana wentylacja wywiewna mechaniczna w budynku z górnym wyciągiem powietrza z mieszkań podlega innym przepisom i przy odpowiednim wyliczeniu ilości powietrza dla poszczególnych mieszkań wystarczają za nawiew mikroszczeliny w oknach, gdyż każde nowoczesne okno wyposarzone jest w regulowane szczeliny, zwane mikoroszczelinami, mikrouchyłami itp. Przy zastosowaniu takiego typu wentylacji ( polecam!), z pewnością zostały dokonane odpowiednie wyliczenia w kwestii nawiewu.

przy wentylacji mechanicznej wywiewnej brak stosownej ilości nawiewników powietrza o wydajności 15-30 m3/h jest typowym błędem.
Wyliczenia to można zrobić ale dla nawiewników powietrza zewnętrznego o wiadomej charakterystyce a nie dla skrzydeł okiennych w mikrouchyle, który może być różny.
Zasada deweloperów to ma być tanio.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.