273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

podgrzewanie podłogi w mroźni

mroźnia -30 st o powierzchni 170 m2 . potrzeba zrobić ogrzewanie posadzki za pomocą ciepła odzyskiwanego ze skraplania przez glikol. chodzi mi o to jakie dać średnice rur z glikolem i w jakim odstępie od siebie . ma ktoś w tym temacie jakies doświadczenia ?

Ta firma robi takie instalacje:
aquatherm-Wrocław Krzysztof Trudzik
ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław
tel./fax 0 71 358 26 01, tel. kom. 0 602 279 973
e-mail: biuro@aquatherm-wroclaw.com
pozdrawiam.

Fajna reklama.

nie bardzo rozumiem...
mamy mroźnie, która ma mieć niska temperaturę (-30 degC)
i ktoś chce podgrzewać to pomieszczenie?

nie bardzo rozumiem...
mamy mroźnie, która ma mieć niska temperaturę (-30 degC)
i ktoś chce podgrzewać to pomieszczenie?
nierozumiesz boś głupi

Jak dasz 5 pętli po 70m z rury trzywarstwowej pex-alu-pex 16x2 (po6zł/mb), a rury puścisz w odległości 60 cm od siebie, najlepiej w warstwie chudego betonu pod izolacją zimnochronną i paroszczelną,to możesz liczyć na pozytywny skutek. Pamiętaj, że bezpośrednio pod izolacją zimnochronną musisz dać izolację paroszczelną.

wally
jak nie bedziesz grzal pod podlagą mroźni
to mroz wniknie do piekiel
i bedzie koniec świata
pozdrawiam

od razu koniec świata
słyszałem ze strefa zamarzania w katowicach pod dużą chłodnią składową doszła do 100m, ale to było za komuny, więc od tego czasu mogła ta liczba trochę urosnąć

Jak dasz 5 pętli po 70m z rury trzywarstwowej pex-alu-pex 16x2 (po6zł/mb), a rury puścisz w odległości 60 cm od siebie, najlepiej w warstwie chudego betonu pod izolacją zimnochronną i paroszczelną,to możesz liczyć na pozytywny skutek. Pamiętaj, że bezpośrednio pod izolacją zimnochronną musisz dać izolację paroszczelną.
jak to sterować?

Melasa,jeśli umieścisz kaloryfer na zewnątrz i będziesz podgrzewał atmosferę przez cały rok z różnym skutkiem, czy musisz zaraz "to" regulować?
Wystarczy, że dasz tyle powierzchni grzewczej, aby twój wymiennik nie zamarzł zimą a latem nic się nie wydarzy złego,nawet jeśli temperatura krążącego w nim czynnika będzie mała.
Podobnie jest z podgrzewaniem gruntu, który jest nieskończonym zbiornikiem ciepła ale miejscowo może zamarznąć jeśli mu nie pomożesz....

firma wykonująca instalacje glikolowe podgrzewania posadzki w chłodniach:
TK-TECH Krzysztof Trudzik
Wrocław
tel. 602 279 973
e-mail: tk@tk-tech.pl

A co powiesz na inwestycję w pompę ciepła? Takie rozwiązanie uważam za bardzo praktyczne i przede wszystkim opłacalne. Szczegóły na naszej stronie www.Spednet.pl


Spednet- pompy ciepła.

witaj!

zajmujemy się elektrycznym ogrzewaniem takich powierzchni gruntu pod mroźniami

wiecej o nas na www.dolejsz.pl

pozdrawiam

Grzanie podłogi w mroźni niezależnie od tego czy lato czy zima będą zwsze takie same- grunt ma zawsze tą samą temperaturę, jak nie bedziesz grzał podłogi latek o również zamarznie !!!!!!!!

a najtanszym grzaniem jest grzanie z ciepłą skraplania agregatu mroźniczego - agregat ma znacznie wiecej mocy cieplnej niż potrzebujesz do podłogi niezależnie od tego czy to lato czy zima...

Jak szukasz wykonawcy podłóg tego typu zadzwoń do dużych hurtowni chłodniczych - oni wiedzą kto w danym rejonie takie rzeczy wykonuje

Ktoś się podszywa pod mój nick. Zabraniam!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.