jakie rzedu musi byc podcisnienie w sali operacyjnje w stoosunku do sluz wejsciowych i wyjsciowych?
ratajan@poczta.onet.pl
jakie rzedu musi byc podcisnienie w sali operacyjnje w stoosunku do sluz wejsciowych i wyjsciowych?
ratajan@poczta.onet.pl
W sali powinno być raczej nadciśnienie. Jest to pomieszczenie wymagające szczególnej jałowości i nawiew powietrza rezlizowany jest przez filtry np. absolutne. Podcisnienie powodowałoby zaciąganie powietrza z sąsiednich pomieszczeń
Nadciśnienie 20%. Nawiew górą, wywiew - 20% górą, 80% - dołem.
Czy masz może dokładne wytyczne odnośnie ilości wymian w zależności od klasy czystości sal operacyjnych ?
ale jakie w Pa? to wiem o proporcjach nawiew/wywiew. Tu nie chodzi o zwykla sale operacyjna ale o pokoj poacjenta w szpitalu chorob zakaznych. pacjent chory np. na SARS. Sa sluzy we/wy ale jaki poziom podcisnienia w pokoju pacjenta 10-20Pa wystarczy?
Tematy na forum