310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

podcisnienie

jakie rzedu musi byc podcisnienie w sali operacyjnje w stoosunku do sluz wejsciowych i wyjsciowych?
ratajan@poczta.onet.pl

W sali powinno być raczej nadciśnienie. Jest to pomieszczenie wymagające szczególnej jałowości i nawiew powietrza rezlizowany jest przez filtry np. absolutne. Podcisnienie powodowałoby zaciąganie powietrza z sąsiednich pomieszczeń

Nadciśnienie 20%. Nawiew górą, wywiew - 20% górą, 80% - dołem.
Czy masz może dokładne wytyczne odnośnie ilości wymian w zależności od klasy czystości sal operacyjnych ?

ale jakie w Pa? to wiem o proporcjach nawiew/wywiew. Tu nie chodzi o zwykla sale operacyjna ale o pokoj poacjenta w szpitalu chorob zakaznych. pacjent chory np. na SARS. Sa sluzy we/wy ale jaki poziom podcisnienia w pokoju pacjenta 10-20Pa wystarczy?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.