Taki problem...bo nie jestem do końca pewien... jeżeli licze straty ciepła przez przegrodę przyległą do gruntu (sciana fundamentowa), ale 0,2m przegrody jest nad gruntem i w gruncie jest 2m to... dzielę przegrode na części: 0,2 m sciana zewnętrzna (wg. nomenklatury używanej w progamie) te=t zewnętrzna, do 1m w gruncie sciana zewnętrzna przy gruncie te=t zewnętrzna i ponizej 1 m t= t gruntu (8oC)..???..tylko, że program dla przegrody przy gruncie przyjmuje TYLKO t zewnętrzną i nie chce "łyknąć" tych 8oC... Tylko czy nie przekombinowałem i nie pomyliłem tego z obliczaniem podłogi na gruncie...proszę niech się ktoś wypowie, bo się dyskusja wywiązała...wydaje mi się, że tok rozumowania jest prawidłowy, ale..

pewnie, że nie chce łyknąć, bo dla ściany przyległej do gruntu, niezależnie od zagłębiena, powinieneś przyjąć tg=te, czyli temperaturę gruntu równą temperaturze powietrza zewętrznego (a nie 8oC). A podłoga... To już inna bajka...

no właśnie.......
dla ściany zewnętrznej przyległej do gruntu norma karze przyjmować temp. t=te nawet jak zagłębienie tej ściany to 10 metrów - jak dla mnie dziwne

Już pisane było, że to złe programy z punktu widzenia fizyki i szkodliwe dla budownictwa.
Nie tylko dt decyduje o strumieniu ciepła . Grunt o tej samej temperaturze (ca) 70 x szybciej odbiera ciepło od powietrza. Mostek termiczny do gruntu jest mostkiem dynamicznym, jako element z natury rzeczy chłodniejszy, będzie miał większą wilgotność, a już 4% zawilgocenia to 50% oporu cieplnego.

grunt o temperaturze 8 st przyległy do ściany zwenętrznej odbierze 70x szybciej ciepło od przegrody niż powietrze o temp 8 st przyległe do takiej samej ściany zewnętrznej?
dobrze rozumiem Tomek?

Pod warunkiem, że to suchy piasek. Zimą w naturze jest jeszcze gorzej. Z takim mostkiem nie da się zbudować domu zużywającego 70kWh/m2 rocznie ( a to już europejski standard) Między innymi dlatego nawet takie firmy jak Ytong Silka i Porotherm zaczeły izolować od środka.
Izolacja termiczna to termos, nie ma tam mowy o proporcjonalności, wilgoci , mostkach czy ŚREDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.