Olej jako czynnik grzewczy w instalacjach przemysłowych

Czy ktoś spotkał się może z problemem zastosowania oleju jako czynnika grzewczego?
Pytania:
- jak podgrzewa się ten olej? parą? elektrycznie?
- jakie urządzenia się stosuje? może ktoś zna firmę, z którą można by bylo się skontaktować?
- jakie oleje się stosuje i jakie maja parametry?
A przy okazji: czy jest jakiś portal tego typu dotczący ogrzewnictwa?
pozdrawiam :)

Z tego co sie orientuję olej musi mieć wysoka temperaturę zapłonu. Kiedys stosowano olej transformatorowy.
Do tego mozna użyc każdego kotła gazowego , elektrycznego , nie radziłbym stosować na węgiel lub koks nie ma kontroli temperatury kotła.

Ostatnio zetknąłem się z taką instalacją realizowaną na kotle gazowym firmy Babcock Wanson UK Ltd (CNIM Group). Temp. czynnika wynosiła 280stC z krótkotrwałym przeciążeniem do +350stC. Czynnikiem grzewczym był olej termalny (nie wiem dokładnie co to jest).

Odgrzebuję temat. Poszukuję informacji nt projektowania kotłowni gdzie czynnikiem grzewczym jest olej termalny np sposob doboru układu zabezpieczającego instalację i kocioł, straty na rurociągach itd. Będę wdzięczny za cokolwiek bo literatury bardzo mało :(

Kiedys robilismy taka instalacje, podobno dziala... Szybkie szkolenie robili nam ludzie ze spirax sarco. Zabezpieczenie instalacji bylo naczynie wzbiorcze otwarte, olej termalny mial temperature 250C, straty ciśnienia na rurociagu przyjmowaliśmy ok. 50-100Pa/m, a do obliczeń doboru rurociagow kolega napisal oprogramowanie w excelu przyjmujac dane (gestosc, lepkosc kinematyczna itp) z karty katalogowej oleju.

Czy ktoś spotkał się może z problemem zastosowania oleju jako czynnika grzewczego?

a grzejniki olejowe?
to takie samo medium jak każde inne.

>a grzejniki olejowe? to takie samo medium jak każde inne.
Nie ma grzejników olejowych, olej używa sie po to by osiągnąć wysokie parametry temperaturowe czynnika grzewczego: np 200 - 300C do procesu. Dla pary to juz sa wysokie ciśnienia, problemy z regulacja.
Zgodnie z 75 nie można ogrzewać pomieszczeń czynnikiem o temp wyższej niz 95C.

Czy dalej interesuje Cię Kolego temat kotłowni czy ogrzewania olejem termalnym?
Eksploatuję kotłownie, gdzie nosnikiem jest olej termalny, kocioł opalany odpadami drzewnymi na ruszcie, palnikiem pyłowo-gazowym. Moc 20 MW.

Czy mozna zastosowac olej transformatorowy zamiast wody w piecu gazowym do ogrzewania domu.I co nalezy zrobic?

Czy mozna zastosowac olej transformatorowy zamiast wody w piecu gazowym do ogrzewania domu.I co nalezy zrobic?
Oleju transformatorowego nie można zastosować w piecu gazowym z kilku głównych powodów:
- jak sama jego nazwa wskazuje, służy on do układów izolacji i chłodzenia transformatów,
- jego własności fizyko-chemiczne nie odpowiadają gwarancji bezpiecznej pracy instalacji.\,
- posiada zbyt niską temperaturę zapłonu,
- jego rozszerzalność w wyniku wzrostu temperatury jest o wiele wyższa aniżeli wody w tej samej temperaturze, co wymagałoby zwiększenia naczynia wzbiorczego,
- sama budowa kotła gazowego przeznaczonego do ogrzewania wodnego nie odpowiada wymogom stawianym dla oleju.
- olej stosowany do instalacji grzewczych jest olejem tylko do tego przeznaczonym, w zależności od producenta jest to np.Transcal N, Mobil 605, z zasadzie najczęściej stosowane.
Trzeba brać pod uwagę również to, że olej jest złym przewodnikiem ciepła a jednocześnie posiada ponad dwukrotnie mniejsze ciepło właściwe.
Taniej, a w zasadzie bezpiecznej, bo z olejem można puścić z dymem dom czy mieszkanie i jeszcze ponosić za to odpowiedzialność karną, jest zastosowanie popularnych płynów niezamarzających. Przy ich ewentualnym zastosowaniu trzeba również przewidzieć zwiększenie wielkości naczynia wzbiorczego.

Czy dalej interesuje Cię Kolego temat kotłowni czy ogrzewania olejem termalnym?
Eksploatuję kotłownie, gdzie nosnikiem jest olej termalny, kocioł opalany odpadami drzewnymi na ruszcie, palnikiem pyłowo-gazowym. Moc 20 MW.

Czy dalej interesuje Cię Kolego temat kotłowni czy ogrzewania olejem termalnym?
Eksploatuję kotłownie, gdzie nosnikiem jest olej termalny, kocioł opalany odpadami drzewnymi na ruszcie, palnikiem pyłowo-gazowym. Moc 20 MW.

Witam jeżeli ktoś jest zorientowany w oleju termalnego proszę o kontakt - chodzi mi o pozycje literaturowe lub normy. Mój mail to: noxy@interia.pl

Witam,
późna odpowiedź na zadane pytania w temacie oleju termalnego...czy nadal interesuje Cię ten temat?

Mój adres: konrad1951@interia.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.