Witam mam takie pytanko czy można podłączyć okap do kratki wentylacyjnej w kuchni , dodam że w kuchni jest instalacja nadmuchowa tzn doprowadzone powietrze z zewnątrz w kanałach pod sufitem , w kuchni także wisi piec 2 funkcyjny
Witam mam takie pytanko czy można podłączyć okap do kratki wentylacyjnej w kuchni , dodam że w kuchni jest instalacja nadmuchowa tzn doprowadzone powietrze z zewnątrz w kanałach pod sufitem , w kuchni także wisi piec 2 funkcyjny
w mieszkaniu gdzie jest grawitacyjne odprowadzenie spalin z pieca gazowego to albo wentylacja grawitacyjna albo mechaniczna nawiewno-wywiena zrównoważona
jeżeli chcesz połączyć okap kuchenny z kałem wentylacyjnym, to można zastosować tzw. podwójną kratkę, wyposażoną w otwór na rurę u góry i "zwykłą"kratkę u dołu(należy tylko powiększyć do rozmiarów tej kratki otwór w ścianie); natomiast jeżeli w kuchni masz kocioł z otwartą komorą spalania,to przestrzegam przed zamontowaniem mechanicznego wyciągu kuchennego, ponieważ instalacja nawiewna może "nie wydolić" z dostarczaniem powietrza do spalania i jednocześnie intensywnego wietrzenia kuchni przez wyciąg- w skrajnych przypadkach,przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności-pracuje wyciąg i kocioł intensywnie grzeje wodę- może to byc przyczną ZACZADZENIA-zatem przemyśl wszystko dokładnie
jeżeli piec jest z otwartą komorą spalania, to okap może byc podłączony do kratki wentylacyjnej (oczywiście pod warunkiem, że jest to Twoja kratka, tzn. nie "korzysta" z niej żadne inne mieszkanie) tylko w ten sposób, że kiedy okap jest włączony, to piec nie może się załączyc. chociaż, z tego co mi się przypomniało, to w Polsce przepisy nawet na to nie pozwalają. W Niemczech tak można.
w mieszkaniu gdzie jest grawitacyjne odprowadzenie spalin z pieca gazowego to albo wentylacja grawitacyjna albo mechaniczna nawiewno-wywiena zrównoważona
zgadzam sie Dz.U.NR 75 poz 690 z 2002 roku paragraf 150 pkt.9 i 10
dodam tylko ze można jeszcze zastosować went. nadciśnieniową
dodam że nowoczesne pochłaniacze mają wkłady węglowe. związki eteryczne z przygotowywanych potraw zostają zneutralizowane przez wkład węglowy a górą jest wyrzucane oczyszczone powietrze które samo trafi do went. grawitacyjnej (proces konwekcji) . Stosowanie okapów połączonych przewodem z kanałem went jest czystą głupotą bo przecież to powietrze nad okapem nie jest zasysane do przewodu (zazwyczaj wisi na wysokości 150-200) i okap nie działa 24 na dobę godz. więc gdy nie działa silniczek to went. brak , zresztą taki silniczek nie ma takiej mocy aby sprawnie wypchnąc powietrze do kanału a kratki dzielone tez odpadają to poprostu się nie sprawdza w praktyce
co ty Z za jakieś głupoty wypisujesz
Panie "Z" może mnie oświcisz co to oznacza: "Stosowanie okapów połączonych przewodem z kanałem wentylacyjnym jest czystą głupotą bo przecież to powietrze nad okapem nie jest zasysane do przewodu (zazwyczaj wisi na wysokości 150-200)"
mnie wystarczy "silniczek" ....Jezu widzisz i nie grzmisz
Wyjątkowo zgadzam się z "agą".
Bzdury, bzdury, bzdury
Korol wstaw kawałki z moich wpisów z którymi się niezgadzasz i napisz co ci nie pasuje i szybko rozwiążemy problem kto tu ma racje
Tematy na forum