316
305
Strefa ekspertów HVACR

Okap a straty miejscowe

Witam,

Potrzebuję zrobić obliczenia hydrauliczne, jednak nie mam pojęcia jaką wartość współczynnika oporów miejscowych przyjąć do obliczeń start ciśnienia na okapie?

Pozdrawiam.

Zależy jaki okap dobierzesz i jakie prędkości powietrza na króccach i komorze. Okapy też są różne od wywiewnego do usuwania pary, okapy z filtrami tłuszczowymi - mogą być filtry labiryntowe, siateczkowe, cyklonowe, UV.
Są firmy na rynku które dla technologi pod okapem, dobierają okap i podają dane: wydatki, spręże, temperatury nawiewu dla okapów z nawiewem wyporowym z przedniej cześci okapu, poziom hałasu przy określonym wydatku powietrza.
Na stronach wentylacji było kilka artykułów o okapach - użyj tylko wyszukiwarki.
Spadek ciśnienia może być od 50-200 Pa.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.