Mam pytanie dlaczego w systemie pośrednim nie występuje proces sprężania w części napełnionej dwutlenkiem węgla? Rys. 1 w publikacji http://www.klimatyzacja.iso.pl/technologie/technologie.asp?ID=3820
pozdrawiam
Mam pytanie dlaczego w systemie pośrednim nie występuje proces sprężania w części napełnionej dwutlenkiem węgla? Rys. 1 w publikacji http://www.klimatyzacja.iso.pl/technologie/technologie.asp?ID=3820
pozdrawiam
Jest to chyba skutek kopiowania w A-cadzie i nie usunięcia zbędnych elementów. Nie ma sprężarki, nie powinno być zaworu dławiącego. powinna być tylko pompa obiegowa.
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Dwutlenek węgla jest b. dobrym nośnikiem ciepła. Podczas wymiany ciepła następuje przemiana fazowa części strumienia czynnika pośredniczącego dzięki czemu uzyskuje się duże wydajności chłodnicze przy małym strumieniu CO2.
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Dwutlenek wegla jako czynnik posredniczacy lepszy od solanek pod wzgledem termodynamicznym. Bardzo duza wydajnosc chlodnicza z jednego metra szesciennego.