nawilżacze elektrodowe

Czy woda ruchowa w elektrowni, gdzie zamontowany jest nawilżacz parowy z zanurzonymi elektrodami, może być do niego uzyta?.jakie moga być konsekwencje eksploatacyjne, konserwacyjne jej zastosowania ?czy beda wymagane dodatkowe filtry?

Katarzyno, woda do nawilżaczy elektrodowych musi mieć odpowiednią przewodność i to wystarcza: 125 do 1250 mikroSiemensów/cm. Nie wiem, co zawiera w sobie woda ruchowa,ale co by to nie było powstaje sterylna para wodna poprzez zwyczajne gotowanie wody. Inną rzeczą może być to, co się z wody wygotuje, ale nie podejrzewam wody ruchowej o zawartość toksyczną lub paskudnie woniejącą. Elektrody pokrywają się kamieniem kotłowym i to jest pożądane zjawisko, gdyż tworzy się warstwa ochronna zapobiegająca częściowo rozpuszczaniu elektrod. Oczywiście do pewnego stopnia. Rozpuszczanie zachodzi zawsze i stąd jest zużycie elektrod, zbyt gruba warstwa kamienia może też wywołać powstawanie łuku elektrycznego, co daje piękne dyskotekowe efekty ale jest raczej niepożądane. Jeśli Katarzyna chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej to jestem pod: pronag@pronag.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.