310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Nadciśnienie w pomieszczeniu

"gościu", forum pochodzi od ( z Wikiedii) "Główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego Rzymu, miejsce odbywania najważniejszych uroczystości publicznych"
Jak więc widać służy do wymiany poglądów, doswiadczeń i dyskusji a ie do nauki. Naukę pobiera się w szkole.
Skoro ktoś się nie nauczył jak projektować instalacje wentylacji to niech nie szuka na forum nauczyciela, który za darmo go będzie uczył, skoro podczas studiów mu się nie chciało.

Mam małe pytanko dla Karola. Czy w układach wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie kontrolowana jest kaskada ciśnień stosuje sie recyrkulacje zmienną w funkcji temperatury zewnętrznej tzn chodzi o wykorzystanie free cooling po stronie powietrza.
Pozdr.

Po pierwsze - układy kaskadowe stosowane są głównie w laboratoriach i pomieszczeniach operacyjnych wraz z przyległościami, tak więc możemy mówić jedynie o rekuperacji.
Jeżeli trafimy na układ dozwalający recyrkulację wraz z kaskadą ciśnień, to nie ma przeciwwskazań, trzeba tylko przemyśleć system utrzymywania odpowiednich ciśnień (np. regulatory, lub klapy upustowe). Kaskadę utrzymuje się kontrolując ciśnienia w pomieszczeniach a nie różnicując na stałe ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego. Różnicowanie musi być sterowane czujnikiem ciśnienia.

Jak zrecyrkulujesz powietrze z pomieszczeń o wyższym ciśnieniu do pomieszczeń do pomieszczeń o niższym ciśnieniu i znowu następnym układem do kolejnych pomieszczeń to wystarczy zastosować regulatory stałego ciśnienia, żeby układ sam się wyregulował. Czasami trzeba zastosować przetworniki entropii ale tylko w wyjątkowych wypadkach.

Prawidłową wartość nadciśnienia w pomieszczeniu można dokładnie i prosto określić sprawdzając to za pomocą modelowania CFD z zastosowaniem dobrego programu do modelowania, ale.. (!) programu sprawdzonego bo większość programów jest napisana w celu uzyskania wyłącznie kolorowych i szybkich obrazków upraszczając modele i obliczenia mechaniki płynów, więc błędy i rozbieżności jakie potem wychodzą są niedopuszczalne.
Polecam doświadczonego specjalistę od CFD: www.wentylacja-strumieniowa.com.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.