310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

naczynie ,,Reflex" na zasilaniu zimnej wody wymiennika C.W.U

Zauważyłem u kolegi w kotłowni,Naczynie wzbiorcze z przeponom,,Reflex"zainstalowane na rurze zaslającej wymienik w zimną wodę.Jest również na tej rurze zamontowany zawór zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa.Ale jakie ma mieć zadanie zainstalowane naczynie wzbiorcze?czy może ktoś mi odpowiedzieć na to pytanie?i czy jest to prawidłowe zainstalowanie?

Ma takie samo zadanie jak w układzie zamkniętym c.o. - przejmowanie wzrostu objętości/ciśnienia podczas podgrzewania wody.

Chyba że ktos ma zamontowany reduktor cisnienia na zimnej wodzie i ciśnienie jest ustawione w granicach trzech barów to wtedy mozna sobie podarować naczynie ale w innych przypadkach jest wręcz konieczne bo bedzie cały czas w chwili nagrzewania wymiennika przekapywał zawór bezpieczeństwa

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.