310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Maksymalne wydłużenia przewodów dL, które nie trzeba kompensować.

Witam wszystkich.
jak wiadomo wydłużenie przewodu określa się wzorem:
Δ L = α · Δ T · L stąd wynika, że dL zależy od: m.innymi od: Δ T i L. Przy niezapewnieniu odpowiednich możliwości rozszerzenia przewodów, w materiale rur będą rosły naprężenia wewnętrzne obniżając trwałość instalacji.
Moje pytanie: Jakie są dopuszczalne przyrosty długości dL (lub L?) dla powszechnie stosowanych materiałów (stal, Cu, PE, PP itp), które NIE WYMAGAJĄ STOSOWANIA KOMPENSACJI?
pozdrawiam wszystkich
Krzysztof P.

Kazdy materiał ma podane graniczne nepręzenia, których nie wolno przekroczyć (granica sprężystości). Popatrz jednak na to inaczej... w wiekszosci przypadków zanim osiagniesz te naprężenia zostanie uszkodzone utwierdzenie rury. Takie rury jak PE potrafią wyjść ze sciany jesli nie mają możliwości swobodnego wydłuzania i nie pomogą uchwyty. Połączenia gwintowe mogą ulec rozszczelnieniu w wyniku zmiennych obciażeń. Przecież nie musi być to od razu ramię kompensacyjne, moze to być zwykły luz (np w izolacji) który umozliwi wyboczenie się rury.
Oczywiście są przypadki że wykorzystuje się pracę rurociagów w zakresie bliskim granicy sprężystosci (np. w preizolowanych sieciach ciepłowniczych) ale jest to niewielki zakres stosowania przewodów.

Tak zgadzam się z Tobą całkowicie. Chodzi mi jednak oto, że niektórzy producenci rur podają wprost, że nie poprzeba kompensować wydłużeń cieplnych dla rur do podanej przez nich długości, np.:wg COBRTI INSTAL,dla miedzi: "Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0m". Czy słyszałaś może coś podobnego dla stali (i innych materiałów)
pozdrawiam
KP

W likwidacji niekorzystnych zjawisk powstających przu wydłużeniach liniowych walczy się kompensacją głównie z powstającymi naprężeniami, a nie z przyrostem fizycznym długości rury.
Dlatego dla miedzi uznaje sie taką tolerancję bo powstają siły prawie dwukrotnie mniejsze niż dla stali.
Jeśli masz problem w swoich rozwiązaniach zastosuj systemy samokompensujące, tzn elastyczne. W kategorii PEX-a znajdziesz wyroby o b. wysokich właściwościach.

np.:wg COBRTI INSTAL,dla miedzi: Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0m.
Z miedzią bardzo ostrożnie, potrafi pękać na połaczeniach (lut miękki) i w ten sposób narobić mozesz sobie dużo nieprzyjemności.

Pęka połaczenie, a nie miedź.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.