310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Który z wentylatorów wybrać?

Zwracam się do Państwa z następującym zapytaniem.
Przy doborze wentylatora dachowego, dobierając model, korzystając z charakterystyki dynamicznej zwracamy uwagę na ciśnienie całkowite wentylatora.
Jakie powinno być ciśnienie. Czy jest ono od czegoś zależne ?
Znalazłem przykładowo dwa modele
Z firmy Tywent (http://www.tywent.com.pl/Polish/internet/PDF_strona67.htm) gdzie w modelu WDPE 35 przy 9000 m3/h cienienie wynosi ok. 1500 Pa
Oraz z firmy Uniwersal (http://www.uniwersal.com.pl/) gdzie w modelu DAExA/B - 400 przy 9000 m3/h ciśnienie wynosi 300 Pa
Który z tych wentylatorów będzie lepszy?
Czy długość i przekrój kanałów wentylacyjnych będzie miał duży wpływ na dobór wentylatora.
Proszę o informacje
Pozdrawiam
Sebastian

Sebastianie, oczywiście że kanały (długość, przekrój, rodzaj, rozgałęzienia, kratki) ma najważniejszy wpływ na potrzebny spręż wentylatora. Ale jeśli powiem Ci jak obliczyć wymagany spręż to będzie tak jakbyś pytał się na forum lekarskim czy dawka Rutinoscorbinu zależy od wagi pacjenta a lekarz podałby ci sposób dawkowania. 9000 to kupa powietrza nie pytając się o chorobę. Dlaczego akurat Rutinoscorbin , dlaczego akurat wentylator na 9000m3/h. Żeby nie sprawiać wrażenia, że wystarczy znać wymagany spręż i już można samemu robić wentylację poradzę Ci abyś podał swój mail i miejscowość a na pewno dostaniesz wiele propozycji współpracy. Pozdrawiam.

Prosze uprzejmie przesyłać info na e-mail michd@wp.pl
Za wszelkie rady z góry dziękuję
Sebastian

Cisnienie (spręż) ma znaczenie wtedy gdy wentylator będzie współpracował z instalacja, jesli tak to trzeba policzyć opory tej instalacji i wtedy dobrac odpowiedni typ. Np. jesli instalacja jest rozlegla tz. gdy bedzie miała opór większy niz 500 Pa to lepszy bedzie wentylator o wiekszym sprężu czyli ten co ma 900 Pa..

Sebastianie - twoje pytania mają odpowiedź w paru książkach i jak się nie mylę 3-ech kursach na Politechnice w 2-ch latach studiów. Bo musisz poznać;
1 - teorie wentylatorów
2 - mechanikę cieczy i płynów
3 - wentylacje; teorie i projektowanie
jak myśłisz KTO cie tutaj będzie uczył?
zadzwoń do Projektanta- on za ciebie podejmie decyzję...

Podaj jaka miejscowość/rejon. Żeby obliczyć opór kanałów trzeba je zobaczyć. Jeśli ktoś się zgłosi do Ciebie to być może ze darmo udzieli ci porady ale z myślą że być może dostanie zlecenie na inne rzeczy. A jeśli kanały mają opór 100 Pa to i ten z 300 Pa będzie za duży wiec warto czasami nawet zapłacić. Ponadto wentylator z większym spężem będzie droższy i głośniejszy. Jak zamontujesz wentylator o za dużym sprężu to : będziesz miał większy wydatek, większą prędkość w kanałach (szum), większy hałas, większe zużycie prądu. Może sie okazać że potrzebujesz coś innego niż wentylator na 9000 m3/h.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.