310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Kotlownia jako kontener

Klient ma zyczenie, by do istniejacej fabryki, ktorej to jedna hale produkcyjna zamierza wynajac na okres 2 lat, wstawic kotlownie parowa, gazowa. Po prostu przyjezdza kontener z kotlami, stawiaja go w hali produkcyjnej i podlaczaja maszyny, uruchamiaja produkcje, a po okresie wynajmu zabieraja wszystko do nowobudowanej hali. Pytanie jest co potrzeba, aby mozna taka kotlownie wstawic do hali produkcyjnej. Moc kotlowni nie jest znana, ale przekroczy 2MW. Czy wymagane jest pozwolenie na budowe? Jak podejsc do zagadnienia, bo przeciez w normie jest zapis, ze taka kotlownia ma byc usytuowana w budynku wolnostojacym!!! Czy w ogole jest mozliwosc wstawic taka kotlownie do hali produkcyjnej?

Potrzebny jest zdrowy rozsądek i wyobraźnia, że może zdarzyć się taki zbieg okoliczności, że pomimo zabezpieczeń, może dojść do wycieku gazu i może walnąć kogoś w głowe - par. 176 "kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolnostojącym przeznaczonym na kotłownie".

Ale w budynku hali musi byc (i jest) system detekcji gazu, zamontowany pod dachem, wiec o to bym sie nie martwil...

Potrzebny jest rzeczoznawca ds. ppoż, który przygotuje uzgodniony z WKPSP dokument o odstępstwie od obowiązujących przepisów.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.