310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

klimatyzatory

Mam pytania ;
1.Czy można wykonać próbę szczelności instalacji klimatyzatora sprężonym powietrzem ?
2.Czy można uzupełnić ubytki czynnika R 410 A nie mając stacji załadunkowej ?

1.nie
2.nie

1.Można, ale musi być b. dobrze osuszone. Lepiej wykorzystać gaz sprężony np. azot
2.Widziałem, jak serwisant uzupełniał czynnik chłodzący - jeśli to była stacja załadunkowa - to piszę posta pralką automatyczną między jednym a drugim płukaniem.

Jezeli 410 brakuje ponad 10 % to nalezy wymienic caly gaz w ukladzie

a co to jest stacja załadunkowa?
próbę szczelności można wykonac sprężonym powietrzem, ale potem lepiej wymienic całą instalację ;). można też wodą... efekt będzie podobny, a łatwiej znaleźc ewentualne wycieki. oczywiście p...przę bez sensu, bo jestem nieco zmęczony :)
aha, a z tą wymianą całego czynnika to nie tak koniecznie. R410 jest mieszaniną bliskoazeotropową (poślizg w granicach 0.1 st.)

Mam pytania ;
1.Czy można wykonać próbę szczelności instalacji klimatyzatora sprężonym powietrzem ?
2.Czy można uzupełnić ubytki czynnika R 410 A nie mając stacji załadunkowej ?
Jak dobijam 407c czy 410a w klimach firmy daikin to nie używam stacji. Dobijam od strony ssącej cieczą na włączonej klimie po 200 g z przerwami lub na wyczucie, zależy czy mam wage czy jade tylko z manometru według ciśnień.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.