310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Klimakonwektory?? PYTANIA

potrzebuje odpowiedzi na proste pytanka:
1.gdzie jest wymagane zastosowanie klimakonwektora indukcyjnego wraz z recyrkulacja?
2. jaki klimakonw. jest za głośny to dobieramy ten sam model tylko o ??
3.Jak oblicza sie pojemność zładu??
4. klimakonwektor kasetonowy jest lepszy od ścienngo pod wzgledem komfortu cieplengo??
5. gdy jest przepływ powietrza 6000m3/h to ile sie wilgoci wykropli za 5h
6. Jeżeli przy liczeniu zysków ciepła nie uwzględnimy zyskówprzez przegrody przezroczyste to?
7. Jakie sa parametry zdolnośc chłodzącej
8. Co sie stanie jak temp. odparowania bedzie zbyt niska?
9. jak zmniejszymy predkosc obrotowa o 50% to jak zmieni sie spręż
10. jak zmieni sie moc przy zmianie predkosci obrotowej
Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC

Obawiam się, że odpowiedź na te rzeczywiście nieskomplikowane pytania przerasta techniczne możliwości forum i ilość czasu, którą mogą poświęcić inni czytelnicy na pisanie wykładów nie wystarczy na wyczerpujacą odpowiedź. Proponuję zapisanie się na studia licencjackie lub podyplomowe (jeśli jesteś inżynierem mechanikiem). Pozdrawiam

>1.gdzie jest wymagane zastosowanie klimakonwektora indukcyjnego wraz z recyrkulacja?
Mylisz pojęcia. Klimakonwektor indukcyjny i klimakonwektor wentylatorowy. W każdym masz do czynienia z recyrkulacją powietrza. W Indukcyjnych zawsze jest świeże powietrze, w wentylatorowych nie zawsze (najczęściej nie ma)
2. jaki klimakonw. jest za głośny to dobieramy ten sam model tylko o ??
Co znaczy "za głośny " ?? Klimakonwektory wentylatorowe zawsze sągłośne na wyższych biegach. MOżesz prawymiarować je tak aby pracowały tlko na najniższych biegach, ale musisz liczyc sie z tym że bedzie z nich wypływało bardzo zimne powietrze.
Dla indukcyjnych - dobierach albo dla mniejszego ciśnienia dyspozycyjnego powietrza świeżego, albo większą ilość.
3.Jak oblicza sie pojemność zładu??
Jakiego zładu ?? Dla urządzeń powinna być podana a obliczanie pojemności rurek - zadanie z 4 klasy podstawówki...
4. klimakonwektor kasetonowy jest lepszy od ścienngo pod wzgledem komfortu cieplengo??
To zależy czy chcesz grzać czy chłodzić
5. gdy jest przepływ powietrza 6000m3/h to ile sie wilgoci wykropli za 5h
Dla jakich parametrów powietrza w pomieszczeniu, dla jakich parametrów wody lodowej...
6. Jeżeli przy liczeniu zysków ciepła nie uwzględnimy zyskówprzez przegrody przezroczyste to?
Jak jest tych przegród dużo i to jeszcze od strony południowej bez osłon to tak jak byś nie policzył zysków ciepła wcale...
7. Jakie sa parametry zdolnośc chłodzącej
nie mam pojęcia o co pytasz ...
8. Co sie stanie jak temp. odparowania bedzie zbyt niska?
co to znaczy zbyt niska ??
a poza tym przeskakujesz już na klimatyzatory z bezpośrednim odparowaniem. Jak bedzie poznizej zera to będzie Ci sięobladzał wymiennik..
9. jak zmniejszymy predkosc obrotowa o 50% to jak zmieni sie spręż
(n1/n2)^2=(p1/p2)
(n1/n2)=(V1/V2)
reszte sam sobie przelicz.. :)
10. jak zmieni sie moc przy zmianie predkosci obrotowej
(n1/n2)^3=(N1/N2)
Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.