>1.gdzie jest wymagane zastosowanie klimakonwektora indukcyjnego wraz z recyrkulacja?
Mylisz pojęcia. Klimakonwektor indukcyjny i klimakonwektor wentylatorowy. W każdym masz do czynienia z recyrkulacją powietrza. W Indukcyjnych zawsze jest świeże powietrze, w wentylatorowych nie zawsze (najczęściej nie ma)
2. jaki klimakonw. jest za głośny to dobieramy ten sam model tylko o ??
Co znaczy "za głośny " ?? Klimakonwektory wentylatorowe zawsze sągłośne na wyższych biegach. MOżesz prawymiarować je tak aby pracowały tlko na najniższych biegach, ale musisz liczyc sie z tym że bedzie z nich wypływało bardzo zimne powietrze.
Dla indukcyjnych - dobierach albo dla mniejszego ciśnienia dyspozycyjnego powietrza świeżego, albo większą ilość.
3.Jak oblicza sie pojemność zładu??
Jakiego zładu ?? Dla urządzeń powinna być podana a obliczanie pojemności rurek - zadanie z 4 klasy podstawówki...
4. klimakonwektor kasetonowy jest lepszy od ścienngo pod wzgledem komfortu cieplengo??
To zależy czy chcesz grzać czy chłodzić
5. gdy jest przepływ powietrza 6000m3/h to ile sie wilgoci wykropli za 5h
Dla jakich parametrów powietrza w pomieszczeniu, dla jakich parametrów wody lodowej...
6. Jeżeli przy liczeniu zysków ciepła nie uwzględnimy zyskówprzez przegrody przezroczyste to?
Jak jest tych przegród dużo i to jeszcze od strony południowej bez osłon to tak jak byś nie policzył zysków ciepła wcale...
7. Jakie sa parametry zdolnośc chłodzącej
nie mam pojęcia o co pytasz ...
8. Co sie stanie jak temp. odparowania bedzie zbyt niska?
co to znaczy zbyt niska ??
a poza tym przeskakujesz już na klimatyzatory z bezpośrednim odparowaniem. Jak bedzie poznizej zera to będzie Ci sięobladzał wymiennik..
9. jak zmniejszymy predkosc obrotowa o 50% to jak zmieni sie spręż
(n1/n2)^2=(p1/p2)
(n1/n2)=(V1/V2)
reszte sam sobie przelicz.. :)
10. jak zmieni sie moc przy zmianie predkosci obrotowej
(n1/n2)^3=(N1/N2)
Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC