Muszę doprowadzić powietrze do spalania do pomieszczenia kotłowni bez ściany zewnętrznej. Jedyna droga prowadzi przez magazyn oleju opałowego. Czy w związku z tym kanał (ok.2m) muszę jakoś zabezpieczyć w związku z wymaganiami przegród odnoście odporności ogniowych?

Tak. Magazyn oleju opałowego musi być wydzielony przegrodami o klasie odporności ogniowej EI120. Więc kanał tranzytowy należy obudować odpowiednim materiałem, tak aby również spełniał wymagnia EI120.
Alternatywnie w kanał przechodzący przez ściany magazynu oleju można wyposażyć w klapy ppoż. EI120, ale sądzę, że w tym przypadku obudowa będzie lepsza.
Pozdrawiam

Dzięki.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.