310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Jak obliczyć moc wymiennika ciepła

Mam wymiennik ciepła który jest zbudowany następująco:
-powierzchnia wymiennika ciepła wynosi 300 mm x 365mm
-ilość grzałek wynosi 32szt o długości 300 mm w trzech rzędach 11x10x11 (ilość grzałek w poszczególnych rzędach)
budowa grzałki: rurka Cu fi10. średnica grzałki 28mm
-jest 6 obiegów wody (4x6x6x6x6x4 ilość grzałek w poszczególnym obiegu)
przepływ powietrza wynosi 850m3xh
temp powietrza wlot 5 stopni c wylot 24 stopni c
woda na wejsciu 70 na wyjsciu 50 stopni
przepływ cieczy 0.07l/s
przyłącze 3/4 cala

jak obliczyć z tych danych moc tego konkretnego wymiennika ciepła?
czy jest jakiś program który to potrafi obliczyć?

Twoje pytanie jest dość dziwaczne :) Zdaję się że projektujesz nagrzewnicę powietrza zasilaną wodą. Mając podany przepływ wody i przepływ powietrza możesz wyznaczyć moc cieplną przekazywaną i odbieraną z prostego równania Q(wydajność cieplna) = m(strumień masowy) x (tóżnica temperatur wlot wylot) x ciepło właściwe medium. Teoretycznie to powinny być sobie równe, chociaż sprawność cieplna wymiennika nie jest 100% :) Natomiast inną sprawą jest obliczenie pola powierzchni wymiennika jaka jest potrzebna aby oba strumienie ciepła odebrać i przekazać. Czy to jest istotą tego zadania ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.