Witam,
Czy jest jakaś norma odnośnie prowadzenia instalacji gazowej w przestrzeni sufitu podwieszanego służącego do wentylacji / ogrzewania ?
Pozdrawiam
Witam,
Czy jest jakaś norma odnośnie prowadzenia instalacji gazowej w przestrzeni sufitu podwieszanego służącego do wentylacji / ogrzewania ?
Pozdrawiam
Warunki Techniczne
Nie można prowadzić instalacji gazowej w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacji gazowej NIE MOŻNA zabudowywać musi być widoczna.
Witam,
W warunkach technicznych jest cos takiego:
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny miec osłone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefa
poarowa o gestosci obciaenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej E I 60.”;
Możecie podać cos bardziej konkretnego ??
Pozdrawiam
To o czym piszesz dotyczy elektryki.
To co napisałem jest w warunkach technicznych art. 165 ust. 2.
Witam,
"Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nale4y prowadzic na powierzchni scian
lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich
tak4e w bruzdach osłonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu
próby szczelnosci instalacji - łatwo usuwalna masa tynkarska, niepowodujaca korozji przewodów.
Wypełnianie bruzd, w których sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione."
Hmm ja tutaj nie widze takiego sformułowania ze nie mozna prowadzic ist. gazowej w przestrzeni sufitu ktory sluzy do wentylacji ?
Przecież jest wyraźnie napisane. Przewody należy prowadzić po ścianach w garażach i suterenach a na innych kondygnacjach można dodatkowo prowadzić je w bruzdach wypełnionych jak opisano. Czyli mówiąc jak krowie na rowie:
Piwnice, Sutereny - po ścianach
Inne kondygnacje - po ścianach albo w bruzdach
I tyle w temacie.
Przepisy przepisami, ale wyobraź sobie sytuację gdy nad sufitem podwieszanym nastąpi rozszczelnienie instalacji i stworzy się fajna "poduszka gazowa. Należy pamiętać że często w suficie mocuje się lampy w których zaciski są jakie są i że przestrzeń między sufitem a stropem może mieć sporą wysokość.
Tematy na forum