310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ilość świerzego (zewnętrznego)

Witam
Potrzebuję wiedzy teoretycznej w tym temacie:
Mam np. pomieszczenie o kubaturze 1650m3/h. Wymagana krotność dla tego pomieszczenia to 2/h = 3300m3/h. Ilość osób ok. 75 x 20m3/os. = 1500m3/h. W pomieszczeniu tym ma być zastosowana centralka nawiewna z komorą mieszania przy 30% udziale powietrza zewnętrznego.
Podpowiedzcie mi czy te ilości 30% świerzego powietrza dotyczą zimy czy lata i jaka powinna być całkowita ilość powietrza dostarczanego przez centralkę.
Z góry dziękuję

30% świeżego dotyczy zimy (jeśli nie ma chłodzenia). wtedy konieczna jest oszczędność - czyli 70% zawracasz. w lecie nie ma potrzeby zawracać, bo powietrze z pomieszczenia m gorsze parametry od powietrza z zewnątrz. ale w przykładzie jaki podałeś nie mozesz zawracać więcej, niż trochę ponad 50%, czyli (3300-1500)/3300. bo tyle wynosi minimalna ilosc powietrza swiezego dla 75 osób. ogolnie - powinienes dostarczac tyle powietrza swiezego w zimie, ile wynika z ilosci osób i jednostkowego strumienia (np 20 na osobę) ale nie mniej niz 10% (te wszystkie wartości wynikaja z przepisów). wydajnosc projektujesz na warunki z lata, ale zazwyczaj jest ona większa niżby wynikało z ilosci osób. dlatego w zimie, zeby zaoszczędzic na ogrzaniu powietrza, zawraca się dopełnienie powietrza niezbędnego dla ludzi.
pozdro!

Dla 75 osób x 20m3/h = 1500m3/h świeżego czyli zewnętrznego.
Zimą dajesz 30% udziału powietrza świeżego czyli te 1500m3/h i reszta będzie z powietrza wewnętrznego (zawracanego) czyli pozostałe 3500 m3/h.
Razem daje to 100% = 5000 m3/h (1500 zewn. + 3500 zawracanego).
OK. a jakby patrzeć z punktu widzenia krotności wymian powietrza - w tym przypadku 2/h = 3300m3/h to w zimie należy dostarczyć tą ilość świeżego do pomieszczenia i było by wtedy:
1. 30% świeżego = 3300m3/h
2. 70% zawracanego = 7700m3/h
Czyli latem po otwarciu przepustnicy na 100% świeżego powietrza było by 11 000m3/h.
NIECH MNIE KTOŚ POPRAWI JAK ŹLE PISZĘ.

może i dobrze, może i źle. zacznij od tego co napisałem kawałek wyżej. liczysz dwie niezależne rzeczy. jedna - to strumien powietrza zewnętrznego dla lata wynikający z zysków ciepła. wychodzi ci X. druga - to strumień z ilości osób, wychodzi Y. jeżeli Y>X, nawiewasz Y świeżego (udział 100%. jeżeli Y

ilość powietrza zewnętrzego ze względu na ludzi = 1500 m3/h
ilość powietrza ze względu na krotność = 3300 m3/h ale pytanie czy krotność wymiany odnosi się do powietrza zewnętrznego czy sumarycznego , czy minimalna ilość powietrza zewnętrznego 1500 czy 3300 ?

Dla 75 osób x 20m3/h = 1500m3/h świeżego czyli zewnętrznego.
Zimą dajesz 30% udziału powietrza świeżego czyli te 1500m3/h i reszta będzie z powietrza wewnętrznego (zawracanego) czyli pozostałe 3500 m3/h.
Razem daje to 100% = 5000 m3/h (1500 zewn. + 3500 zawracanego).
OK. a jakby patrzeć z punktu widzenia krotności wymian powietrza - w tym przypadku 2/h = 3300m3/h to w zimie należy dostarczyć tą ilość świeżego do pomieszczenia i było by wtedy:
1. 30% świeżego = 3300m3/h
2. 70% zawracanego = 7700m3/h
Czyli latem po otwarciu przepustnicy na 100% świeżego powietrza było by 11 000m3/h.
NIECH MNIE KTOŚ POPRAWI JAK ŹLE PISZĘ.
Wg mnie, są to parametry dla powietrza w lecie czyli 1500m3/h lub 3300m3/h są to 100% udziały powietrza świeżego w zależności od ilości osób czy krotności(zewnętrznego).
W zimie należy dać 30% od tych wartości i wyjdzie nam ilość powietrza zewnętrznego i z recylkulacji.
Zatem:
1) 1500m3/h - 30% = 1050m3/h recylkulacja i 450m3/h świeżego
2) 3300m3/h - 30% = 2310m3/h recylkulacja i 990m3/h świeżego

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.