310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ile wymian

Ile przyjąć wymian w sali sportowej.

20-40m3/h na osobę

A dlaczego tyle ? Mówisz że może być 20 ? Coś mi się wydaje, że jesteś pracownikiem sanepidu. Pozdrawiam.

ASHRAE mowi 10 l/s (36 m3/h)

A VI w swoim katalogu podaje przedział 6 - 12 wymian. Widziałem też kiedyś w katalogu Vortice rozpisane rózne typy sal sportowych z przelicznikiem w zależności od ilości osób. Np. dla typowej sali sportowej (takiej jak np. w szkole) współczynnik wynosił 6,5. Należało go pomnożyć przez 3,6 potem pomnożyć przez objętość sali i wreszcie przez liczbę osób na sali. Wtedy otrzymywało się aktualną zalecaną wydajność w m3/h. Jak się ten przelicznik ma do norm, dyrektyw, czy innych rozporządzeń nie wiem, ale wydaje się być ciekawy. Pozdrawiam.

Gram w siatkówkę, mamy rekuperator, zainstalowałem miernik wilgotności i CO2 już przy 300 m3/h oba parametry były na stałym pozimie, było nas 12-tu(z rozgrzewką 2,5 godziny ostrej gry)

Centralka Vallox, ze zapytam? A o jakiej kubaturze rozmawiamy? No bo gdyby była to sala sportowa z widownią na np. 200 osób, i byłby mecz np. piłki ręcznej, to pod koniec meczu byłaby sauna, nie sala :) Wszystko zależy od skali, dlatego ja też chętnie poznam ogólną zasadę doboru parametrów dla tego typu obiektów.

Podałem pomiary do ilości ćwiczących, trybun tam nie ma, a na sali 11x10 więcej i tak w nic nie pogra.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.