Kto może mi udzielić odpowiedzi na pytanie jakie zadanie w instalacji chłodniczej ma hot gas poniewaz wybuchł u nas w firmie spór który trudno rozwikłać.
Kto może mi udzielić odpowiedzi na pytanie jakie zadanie w instalacji chłodniczej ma hot gas poniewaz wybuchł u nas w firmie spór który trudno rozwikłać.
Chyba termin nie jest skonczony HOT GAS . Generalnie gorący czyli Hot ma zostac przechłodzony w skraplaczu i przestaje byc gas bo zmieni swój stan skupienia i jest z tego ciecz . Ogólnie zapewnic w miare stabilne warunki pracy układu chłodniczego przy zmiennych obciązeniach parownika . Najczęściej ma za zadanie zapewnić w miarę stały przepływ masy czynnika przez spężarkę kóra nie moze dopasawoć wydajnosci do zmian obciązęnia układu.To w bardzo prostych żołnierskich słowach.
np. hot gas defrost
Gaz ten jest wpuszczany ze strony tłocznej sprężrki zaraz przed zawór rozpreżny
już coś wiesz, ale może być też hot gas by-pass
Tak dokładnie chodzi mi o hot gas by-pass lecz zapomniałem umieścić całej nazwy. Tak wiec jak juz wiemy o co nam dokładnie chodzi proszę o wyczerpującą odpowiedz. Dziekuje
hot gas by-pass to regulacja wydajności układu chłodniczego polegająca na połączeniu strony tłocznej sprężarki ze stroną ssącą, za pomocą odpowiedniego zestawu regulatorów ciśnieniowych w postaci zaworów. Najprostrzym rozwiązaniem jest CPCE ale należy go stosować z kilkoma innymi zaworami w zależności od aplikacji. Także to tyle, resztę szczegółow znajdziesz w katalogach Danfoss, Alco, Parker i wielu innych.
Przy stosowaniu regulacji upustowej gorący gaz wpuszczany jest zawsze za zaworem rozprężnym. Może to być między TZR a rozdzielaczem lub pomijając parownik spinanie strony tłocznej sprężarki ze ssawną. Innym zagadnieniem jest odszranianie gorącym gazem. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób odszraniania ,ale wymaga większych nakladów inwestycyjnych (i oczywiście wiedzy kiedy i jak to wykonać).
hot gas low start