Free-cooling przy pomocy otwartej wieży chłodniczej.

Witam czy wie ktoś jakie są najniższe dopuszczalne temperatury pracy otwartych wież chłodniczych bez zbiornika (czynnik woda). Wg. mnie przy użyciu otwartych wież chłodniczych ze względu na możliwość zamarzania czynnika nie jest możliwe zastosowanie Free-coolingu, lecz chciałbym się mylić. Czy może ma ktoś odmienne zdanie a może ktoś już z tym problemem się spotkał w praktyce? Proszę o opinie, porady i komentarze.
Dzieki

wszytko zależy od wielkości zładu wody i zysków ciepła w stosunku do mocy wieży + automatyka zabezpieczająca przed zamarzaniem

Wieze chlodnicze maja zalety, ale maja powazna wade, Legionella. Wymaga to bardzo profesjonalnej obslugi, a i tak nie ma pewnosci, ze nie zlapiesz bakterii w wiezy. Konsekwencje dla wlasciciela moga byc bardzo powazne, bylo wiele przypadkow smierci spowodowanych Liegionella.
Jesli chesz uzyc wiezy chlodniczej w klimatyzacji dla "free cooling" to czy nie lepiej jest uzyc powietrza zewntrznego, ktore z natury rzeczy w zimie jest chlodne

Ja ostatnio znalazłem swiętną metodę w postaci lamp uv do lagionelli

podobno ktoś umarł na legionelle
podobno ktoś trafił w totka 6
jedno i drugie możliwe :)
a otwarta wieża bez zbiornika - to znaczy remote sump to znaczy nie ma co zamarznąć - wyłączasz wodę i wszystko spływa i co ma zamarznąć?

a w zimie? jak nie działa

Oby tylko Legionelle!
Te juz są znane Sanepidom, ale tam są i endospory grzybowe, a tego nawet uv nie zabije! Raz do fontanny na targach w Poznaniu wlazł maluch z pieluchą pełna g. okazało się wtedy, że taka herbi cola, co żre drzewo jako parch 1 na 30 m3 to już problem. Problem to je hodować, bo nawet sinice nie chcą jeść pożywki. Kedyna metoda to badać TOC! Ale uwaga próbka "wody" z TOC może "wybuchnąć", lub przepalić rurę!

Z tego co sie orientuje to wieza otwarta moze pracowac w zimie. Ale automatyka musi byc odpowiednio ustawiona by nie przechlodzic wody do temperatur ujemnych kiedy ona zamarznie = wypowiedz greka. Stosuje sie rowniez grzalki w odplywach/zbiornikach.
Wydaje mi sie ze kazda wieza ma wanne splywowa. Jak inaczej zgromaszisz rozpylana wode?
Jezeli chodzi o free cooling to chyba idea nie podlega na warunkach pracy w temperaturach ujemnych (przynajmniej w wiekszosci komercyjnych przypadkow) ale kiedy temperatura ujemna jest na tyle niska iz nie trzeba uzywac urzadzen chlodniczych. Wazna jest wiec wymagana temperatura medium. Bardzo ograniczona ilosc free coolingu osiagniesz przy wodzie lodowej 6/12. Ale stosujac belki i posiadajac wode lodowa 15/18 i posiadajac zapotrzebowanie na chlod 365 dni w roku jest juz o co walczyc.
Aby uniknac zanieczyszczen w otwartej wiezy rozdziel uklady wymiennikiem.
A jak masz nowy projekt i stawiasz nowa wieze popatrz na wieze przeponowe chybrydowe. Latem mozesz stosowac natrysk a zima ze wzgledu na nizsza temperature powietrza wystarcza sam przeplyw powietrza.

Strona 59 dokumentu traktuje o operacji w zimie:
baltimoreaircoil.be/BAC/EU/axidownloads20.nsf/_/11123DEEF4282C05C12570B200613F17/$FILE/BAC+-+Technical+Resources.pdf

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.