Dobór wentylatora

Witam,
Mam nastepujący problem: potrzebuję dobrać wentylator do odciągania oparów powstających przy żywicowaniu nad dwoma stołami, posiadam dwa okapy o powierzchni 6,5 m2 i nie wiem jaki zastosować wentylator tzn. o jakiej wydajności, wszyscy specjaliści podają mi wartości od 2 do 20 tysięcy m3/h. Czy ktoś może mi poradzić jak o zrobić? Wentylator napeno musi być kanałowy w wersji Atex.
Pozdrawiam

wentylator dobrany musi być tak, aby w miejscy generacji par powietrze miało pewną minimalną prędkość porywania cząstek (zależy co to ma być) - wartość 2-20 m3/h jest chyba dosyć "bezpiecznie" podana ;)))

No tak ale rozbieżność pomiędzy 2 tysiące a 20 tysięcy jest bardzo duża... I jaki tu wentylator zastosować??????????

Na pewno nie mniej niż 6000m3/h na 1 okap. A jak okap jest wąski i długi to więcej.
A czym zamierzasz nawiewać powietrze ?

Okapy są o wymiarach 1500x2000 więc nie są zbyt długie... Tak właśnie myślałem żeby przyjąć ok.5000 metrów na jeden ale z drugiej strony nie chciałbym dawać takiego dużego wentylatora... Opary powstają przy żywicowaniu desek kitesurfingowych (jeden okap) i sprasowywaniu ich (drugi okap). Chcę żeby na hali nie śmierdziało żywicą więc nie jestem przekonany czy aż tak duży wentylator jest potrzebny. Natomiast nie mam pojęcia jak mam nawiewać wessane powietrze - czy trzeba montować dodatkowe urządzenie?

Nie, nie musisz montować osobnego urzażdzenia, możesz wybić dziurę w ścianie ale wtedy do hali będzie napływało powietrze zewnętrzne. Gdybyś jednak chciał podgrzać powietrze zewnętrzne od -15 do +16 to na każde 5000m3/h potrzebujesz 51kW

gnomie napisz jaki wzór używasz na obliczanie mocy nagrzewnicy. przepływ * delta * (co? jaki współczynnik??)

a nie trzeba pwybuchów?

Na podstwaie Malickiego
V=1,4*x*U*vx [m3/s]
gdzie:
V-strumień objętościowy powietrza
x-odległość od płaszczyzny wlotowej okapu do płaszczyzny źródła zanieczyszczeń - ja przyjęłam 0,8 m/s
U - obwód okapu - 7 m
vx - zalecane prędkości porywania, w zależności od prędkości powietrza w pomieszczeniu od 0,2m/s do 0,5 m/s
ja przyjęłam 0,3m/s
Wyszło mi 8467m3/h. Jeżeli założenia są inne tzn. x i vx maja inne wartości to oczywiście wielkość V też się zmieni.
Jeżeli chodzi o moc nagrzewicy :
Q=m*Cp*dt
m = 2,91 kg/s ( V m3/s * gęstość kg/m3 )
Cp = 1,005 kJ/kg*K
dt = 36K zależy od strefy klimatycznej ja zrobiłam dla Śląska
Wyszło 105,3 kW
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.