273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

dobór nawiewnika

Witam,
korzystając z nomogramu f-my SYSTEMAIR przy doborze nawiewnika potrzebna jest mi wartość spadku ciśnienia delta p. Tak rozumujac to tego chybba nie powinienem wyliczac, bo jest to wartość zalezna od rodzaju nawiewnika?

ewentualnie jesli znacie jakiegos producenta ktory w swoich materialach pokazuje dokladnie na wykresie jak to dobrac...

W Systemair wszystko jest jasne: dla przyjętego przez Ciebie przepływu wykres podaje emitowany hałas i opór przepływu.
Każdy z nawiewników ma osobno rozrysowaną charakterystykę dlatego daną potrzebną jest tylko strumień powietrza.

ta wlasnie doszedlem do tego pozniej tylko zastanawia mnie fakt dlaczego dla kratki nawiewnej typu V nie ma podanych wartosci halasu ... to co ona nie emituje halasu ? bezsensu

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.