Witam,
Mam następujący problem:
w pomieszczeniu około 12m2, które ma służyć jako pracownia chemiczna muszę zainstalować jakiś okap wentylacyjny służący do odprowadzania oparów, zanieczyszczeń i zapachów powstajacych podczas różnych doświadczeń i ćwiczeń. Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki to miałby być okap? Jakie wymiary i wydajność powinnien mieć taki okap? Czy są na to jakieś normy?

Kiedyś, miałem podobny problem i nie wiedziałem jak do tego podejść. Różane padały podpowiedzi i porady nawet tego typu, że jest norma na dygiestoria i żebym sobie poszukał i poczytał. Tak, jest rzeczywiście Polska Norma na dygestoria, ale już zaprzestałem jej szukania. Mogę odszukać, jak będzie potrzeba jej numer. A wracając do tematu, to założyłem wentylator wyciągowy na wylocie dygestorium, żeby wymiana powietrza była ok. 400x. W pracowni chemicznej można zainstalować przecież gotowe dygestorium, tylko należy prawidłowo odprowadzić zużyte powietrze. Jeżeli chodzi o okap też może być, ale sam okap nie zapewni nierozprzestrzeniania się praparatów chemicznych po pomieszczeniu.
Pozdrawiam

Witam,
Mam następujący problem:
w pomieszczeniu około 12m2, które ma służyć jako pracownia chemiczna muszę zainstalować jakiś okap wentylacyjny służący do odprowadzania oparów, zanieczyszczeń i zapachów powstajacych podczas różnych doświadczeń i ćwiczeń. Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki to miałby być okap? Jakie wymiary i wydajność powinnien mieć taki okap? Czy są na to jakieś normy?
Dygestoria charakteryzują się tym że spotkać w nich można dygestoria np mark POLCON (chyba tak to sie nazywa). Osobiście nie znam norm dotyczących tego zagadnienia. Stosowałem wytyczne producenta które mówiły o 600m3/h odciągu z pojedyńczego dygestorium wielkości 2000x1500x650.
Musisz zwrócić uwagę jaki czynnik będzie odprowadzany - jeśli agresywny to musisz zastosować kanały z kwasówki lub aluminiowe oraz wentylator ex (przeciwwybuchowy)

do roberta:
co do kwasówki to się zgodzę, można też używać winiduru, ale aluminium to bym nie ryzykował, bo się utlenia w połączeniu z niektórymi związkami.

Moim zdaniem powinno to być digestorium a nie okap, chociażby dlatego, że podczas reakcji podczas których powstają ciężkie frakcje, nie będą one wychwytywane.
Musisz także zapewnić nawiew kompensujący podciśnienie ale o wydajności mniejszej od wydajności wyciągu, tak aby nic nie wychodziło poza pracownię. "Moje" dygestoria mją (zgodnie z projektem) wydajności od 250 do 450 m3/h. Z praktyki wynika że te 250 to trochę mało.
W moim przypadku wentylatory obsługują po kilka pracowni.
Kanały są z PCW a wentylatory w zależności od potrzeb kwasoodporne lub kwasoodporne w wykonaniu przeciwwybuchowym(Universal). Wentylatory kwasoodporne są doskonałej jakości więc polecam, z przeciwwybuchowymi trochę gorzej.
Przy doborze wentylatora zwróć uwagę na hałas. Może być konieczne zastosowanie tłumika.

Moim zdaniem powinno to być digestorium a nie okap, chociażby dlatego, że podczas reakcji podczas których powstają ciężkie frakcje, nie będą one wychwytywane.
Musisz także zapewnić nawiew kompensujący podciśnienie ale o wydajności mniejszej od wydajności wyciągu, tak aby nic nie wychodziło poza pracownię. Moje dygestoria mją (zgodnie z projektem) wydajności od 250 do 450 m3/h. Z praktyki wynika że te 250 to trochę mało.
W moim przypadku wentylatory obsługują po kilka pracowni.
Kanały są z PCW a wentylatory w zależności od potrzeb kwasoodporne lub kwasoodporne w wykonaniu przeciwwybuchowym(Universal). Wentylatory kwasoodporne są doskonałej jakości więc polecam, z przeciwwybuchowymi trochę gorzej.
Przy doborze wentylatora zwróć uwagę na hałas. Może być konieczne zastosowanie tłumika.

Stosowanie tłumika odradzam - skoro związki zżerają stal to napewno zrobią to z wełną mineralną.
Odnośnie stosowania PCW - wszystko zależy od związków chemicznych - w przypadku np gazów palnych i wybuchowych ważne jest aby cała instalacja była uziemiona co w przypadku PCW nie da się przecież zrobić.
Dygestoria są z całą pewnością nalepszym rozwiązaniem - wyciąg następuje w kabinie od góry i dołu - nie ma więc problemu z odciągiem gazów

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.