kociol kondensacyjny

witam jaka moc dla grzejnika nalezy przyjac na metr kwadratowy dla kotla kondensacyjnego?

gdyby odpowiedż na to pytanie była jednakowa we wszystkich wypadkach po cóż nam by byli inżynierowie zajmujący się projektowaniem? Za mało danych...
A jaką moc grzejnika na każdy metr kw należy przyjąć dla kotła niekondensayjnego? ......taką samą

witam jaka moc dla grzejnika nalezy przyjac na metr kwadratowy dla kotla kondensacyjnego?
Nie da się niesttety odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie budowane budynki posiadają najczęściej zapotrzebowanie na ciepło w zakresie 10 - 16 kW/m3 ale są i takie które potrzebują więcej jak i takie które potrzebują mniej.

Kocioł kondensacyjny dobiera się na taką samą moc jak kocioł tradycyjny, inne są natomiast temperatury wody zasilajacej grzejniki. W zależnosci od tych temperatur dobiera się wielkość (wymiary) grzejnika.

Jeśli masz podane zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu i znasz temperaturę wody zasilajacej grzejnik (np 50 st) to mozesz sobie dobrać sam grzejnik według tabel producenta.
Jeśli chcesz oszacować różnice w powierzchni wymiany grzejnika przy temp załózmy 90/70 (kocioł tradycyjny) i 50/40 to skorzysyttaj z tablic przeliczeniowych - według tej tablicy http://www.systemyogrzewania.pl/projektowanie/pomoce_projektowe2.asp?id_artykulu=521
grzejnik bedzie 2,42 raza większy ()przy załozeniu ze temp. w pomieszczeniu wynosi 20 st)
pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.