kociol kondensacyjny
witam jaka moc dla grzejnika nalezy przyjac na metr kwadratowy dla kotla kondensacyjnego?
Gość: Sam
2006-03-02 00:00
#2
gdyby odpowiedż na to pytanie była jednakowa we wszystkich wypadkach po cóż nam by byli inżynierowie zajmujący się projektowaniem? Za mało danych...
A jaką moc grzejnika na każdy metr kw należy przyjąć dla kotła niekondensayjnego? ......taką samą
Gość: nn
2006-03-04 00:00
#3
witam jaka moc dla grzejnika nalezy przyjac na metr kwadratowy dla kotla kondensacyjnego?
Nie da się niesttety odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie budowane budynki posiadają najczęściej zapotrzebowanie na ciepło w zakresie 10 - 16 kW/m3 ale są i takie które potrzebują więcej jak i takie które potrzebują mniej.

Kocioł kondensacyjny dobiera się na taką samą moc jak kocioł tradycyjny, inne są natomiast temperatury wody zasilajacej grzejniki. W zależnosci od tych temperatur dobiera się wielkość (wymiary) grzejnika.

Jeśli masz podane zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu i znasz temperaturę wody zasilajacej grzejnik (np 50 st) to mozesz sobie dobrać sam grzejnik według tabel producenta.
Jeśli chcesz oszacować różnice w powierzchni wymiany grzejnika przy temp załózmy 90/70 (kocioł tradycyjny) i 50/40 to skorzysyttaj z tablic przeliczeniowych - według tej tablicy http://www.systemyogrzewania.pl/projektowanie/pomoce_projektowe2.asp?id_artykulu=521 /> grzejnik bedzie 2,42 raza większy ()przy załozeniu ze temp. w pomieszczeniu wynosi 20 st)
pozdrawiam