Gość: tobigx
2006-01-03 00:00
#1
Wentylacja i ogrzewanie nagrzewnicami!
Witam! Inwestor zazadal takiego rozwiazania: wentylacja hali i ogrzewanie - nagrzewnicami powietrza zamontowanymi na kanalach czerpnych. Pomyslalem, czemu nie i zabralem sie za projekt?!
Ale teraz zaczynam "zle spac" z tego powodu :) Czy Aparaty GW sa przystosowane do pracy ciaglej??? (jako centrale nawiewne). Czy nie wystapi zagrozenie zamrazania nagrzewnic? Jak regulowac temperature pow. nawiewanego? (zawor 3-drozny z silownikiem w zaleznosci od temp. w hali ???). Czy kanal czerpny jednak zaizolowac?!
Moje pytanie: czy widzial ktos gdzies takie dzialajace (!!!) rozwiazanie - wentylacja hali za pomoca AGW z nagrzewnicami wodnymi (bez komory mieszania, tylko swieze powietrze)???
Pozdrawiam
Gość: .
2006-01-03 00:00
#2
Powietrze świeże lepiej tłoczyć od góry, grzane od dołu, ogrzewanie sterowanie jest wyłącznie parametrem temperatury, wentylacja ilością osób, procesami technologicznymi itp. Nie da się tego połączyć, by było dobrze i komfortowo.
Gość: Blix
2006-01-03 00:00
#3
Da się - w Erze!
Gość: Miszka
2006-01-03 00:00
#4
proponuję kontakt z firmą DASKO, oni specjalizują się w sterowaniu nagrzewnicami. Poproś Piotra, może ci pomoże, mi kiedyś pomógł nad problemem nad którym się dość długo głowiłem. tel 058345 91 07
Gość: Miszka
2006-01-03 00:00
#5
proponuję kontakt z firmą DASKO, oni specjalizują się w sterowaniu nagrzewnicami. Poproś Piotra, może ci pomoże, mi kiedyś pomógł nad problemem nad którym się dość długo głowiłem. tel 058345 91 07
Gość: nawiewnik
2006-01-03 00:00
#6
prosi się o zastosowanie a poza tym w czasie gdy hala nie pracuje to też grzejemy na świeżym powietrzu bez recyrkulacji. podsumująć inwestor to co nie zapłaci za pożądną instalację to w ciągu 2 lat dopłaci w kosztach mediów grzewczych .taki bilans prosto zrobić i pokazać mu że jest osioł. Jeżeli już tak ma zostać to musisz uważać na zabezpieczenie nagrzewnic przed zamrożeniem.
Moę dostarczyć taką automatykę która nie dopuszcza do zamrożenia. A tak a propo to co z przepustnicą na kanale czerpnym ?
Pozdrawiam nawiewnik.
Gość: nawiwnik
2006-01-03 00:00
#7
Życzę powodzenia pewnie instalacja ma być tania!!! albo inwestora omamił dealer AGW pewnie z VTS-u.Tu odzysk aż prosi się o zastosowanie a poza tym w czasie gdy hala nie pracuje to też grzejemy na świeżym powietrzu bez recyrkulacji. podsumująć inwestor to co nie zapłaci za pożądną instalację to w ciągu 2 lat dopłaci w kosztach mediów grzewczych .taki bilans prosto zrobić i pokazać mu że jest osioł. Jeżeli już tak ma zostać to musisz uważać na zabezpieczenie nagrzewnic przed zamrożeniem.
Moę dostarczyć taką automatykę która nie dopuszcza do zamrożenia. A tak a propo to co z przepustnicą na kanale czerpnym ?
Pozdrawiam nawiewnik.
Gość: Gnom
2006-01-03 00:00
#8
Że takie "coś" ogrzeje to jest jakaś możliwość ale na pewno nie przewentyluje. Przepis mówi że musi być filtr, opór filtra waha się w granicach 20-200 Pa (Można ustawić presostat na mniej ale wtedy jest to kosztowne) Poproś producentów takich cudeniek (np reklamowanego Dasko)o charakterystyke wentylatora. Cudem będzie jak starczy sprężu na nagrzewnicę i komorę mieszania. Automatyka do aparatu G-W jest praktycznie taka sama jak do normalnej centrali (jeśli ma prawidłowo działać),a ponieważ jest ich więcej automatyka jest nieporównywalnie droższa. Należy pamiętać o współpracy z wentylatorami wywiewnymi.
Z drugiej strony nie dajmy się zwariować. Jeśli ta hala to magazyn stali i będzie tam pracował 1 człowiek to rzeczywiście o pewnych przepisach można "zapomnieć". Ale to lepiej zamontować zwykłe nagrzewnice wentylatorowe a wentylację zrobić inaczej.
A tak na marginesie, ciekawe kto będzie zmieniał filtry w aparatach G-W zawieszonych na wysokości ???
A przy okacji warto przepytać producentów o zasięg strumienia powietrza (w pionie)dla nagrzewnicy zamontowanej pionowo z lamelkami przechylonymi pod kątem 45 dla mocy nominalnych i osiąganych wtedy temperatur nawiewu i porównać to z kratkami nawiewnymi. No ale kto by się takimi szczegółami przejmował